Сомневаюсь, чтобы такое где-то было написано. Быстродействие - одно из основных требований к РЗА. Каким оно должно быть? Максимально возможным, но ... "в пределах отпущенных сумм". Наверное, вы уже заметили, что всё на свете чего-то стоит :) ? Возможности быстрого отключения у ступенчатых защит (а на линиях среднего напряжения другие не применяют) ограничена известными другими требованиями - селективностью в первую очередь. Там же, где возможно, защита выполняется быстродействующей (к примеру, дифференциальная защита трансформаторов, иногда - шин 35 кВ, защита от дуговых замыканий в КРУ). Увеличенные (по сравнению с сетями передающей сети) выдержки времени связаны не с тем, что это "можно", а с тем, что иначе сильно дороже, т.к. связаны они, такие выдержки, с "грубостью", недостаточной точностью работы аппаратов защиты, тем более - предохранителей (см. диалог Преображенского и Борменталя о колбасе, вернее, о её составе).