1

Тема: Проверка RED 670

Добрый вечер! Прошу помощи у опытных коллег , нужно проверить терминал защит серии RED 670, терминалы ДЗЛ не приходилась проверять. Прошу подсказать кто и как проверяет ДЗЛ. Возможно ли проверит свой полукомплект , без подачи тока с другой стороны. Если у кого есть , какие то методики то буду очень признателен за помощь.

2 (2019-04-07 19:59:27 отредактировано kulesh.roman.8)

Re: Проверка RED 670

Проверял, с одной стороны наверное не получится именно ДЗЛ. Нужно с 2х сторон как простую дифф. защиту трансформатора, точки сняли, проверьте ключи ввода/вывода ДЗЛ, обменяйтесь УРОВ, проверьте ускорение. П.с. При проверке ДЗЛ с 2х сторон применял 2 ретома 61 и синхр. с сетью. В exсel по уставкам строил характеристику и рассчитывал подаваемые токи в плечи. Еще бы хорошо проверить оптику.  Если есть вопросы пишите на kulesh.roman.8@gmail.com

3

Re: Проверка RED 670

Спасибо в целом все понятно, но вот характеристику вы на основании каких формул рассчитывали или это все произвольно ? подавали диф ток в одну фазу ,а во второй поднимали до срабатывания или как то математически можно определить точки перегиба характеристики и уже знать какой там будет ток? Просто в руководстве не нашел таких формул

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Проверка RED 670