Тема: ВКЛючение ВЛ500
Коллеги, здравствуйте!
Возникло желание смоделировать включение ВЛ500 на напряжение.
Цель моделирования:
1. увидеть форму тока и напряжения на ВЛ.
2. добавить в модель ВЧ обработку и посмотреть, что может быть там
предполагаемый план:
1. схема содержит
1.1. два генератора бесконечной мощности, у которых задается импеданс - это система шин с двух концов ВЛ.
1.2. сама ВЛ - есть возможность задать параметры для модели ПИ-секциями или более сложной волновой модели
1.3. реакторы по концам ВЛ
1.4. выключатели
2. дальше дополняем всякими обвесапи - ОПН, ЕТН и др.
3. все параметры думаю взять "типовые",
4. дальше по возможности уточнять - может быть удастся получить (ведь для работы защит характеристики ВЛ вычислялись, для просчета токов КЗ - импеданс системы).
Буду рад конструктивной критике.
Добавлено: 2019-04-09 10:46:20
беглая модель 25 минут работы - дает такие картинки.
Добавлено: 2019-04-09 10:48:24
ПС - прошу отнестись к с пониманием, что я не специалист по РЗА, могу "чайниковские" ошибки допускать и задавать такие же вопросы.
Добавлено: 2019-04-09 11:05:57
параметры заданы такие, скорее всего, они далеки от "типовых"