Вы неправильно представляете, как мне кажется, связи панелей защит линий с защитами ОВ. Сейчас на ОВ будет только резервная защита (КСЗ), т.к. ВЧ защиты присоединений просто переводятся на цепи ОВ при замене им выключателя линии. Из связей между ними я вижу только ... да ничего не вижу. Есть только оперативные цепи, цепи отключения ОВ от ВЧ защит линий, но, повторяю, это связи между существующими панелями автоматики ОВ и панели перевода токовых цепей,и вновь вводимыми шкафами ВЧ защит линий. Это же относится и к УРОВ. Коллега RemezV порекомендовал вам начать с реконструкции защиты ОВ, я присоединяюсь к его мнению. В этом варианте вы теряете только возможность полноценной защиты линии (не будет ВЧ защиты) при последующих заменах выключателей линий на ОВ, ну так это будет невозможно в любом случае.
Добавлено: 2019-04-13 12:01:49
Схемы ... схемы старых панелей есть в брошюрах Удриса и Бугаева, я прилагаю. Схема нового шкафа защит у вас есть, наверное. Так что иметь реальную схему с объекта не обязательно. Т.е. это нужно иметь в принципе, вам ведь нужно делать привязки, но не обязательно иметь сейчас, чтобы увидеть связи (внешние связи, как это раньше называли в ЭСП) защит линий и защит ОВ.
Приложил и книжку про УРОВ заодно. Пригодится.
Добавлено: 2019-04-13 12:24:14
Molot333 писал(а): ↑2019-04-13 01:48:40
Да все кабельные связи новые. В том числе заменяются кабели токовых цепи с ТТ ОВ-110 до Панели ОВ-110 и если начинать реконструкцию Панели ОВ-110 это весомый аргумент в пользу того что нужно проводить обтекание т.ц. тех защит которые будут находится в работе. Ну или принять что функция перевода на ОСШ через ОВ-110 на время реконструкции отсутствует или пренебречь подобными проверками посчитав что временно передоключенные кабели со старых панелей Защит линии подключены правильно без проверки.
Там ведь не только новые кабели, как я понимаю, устанавливают ведь и новые ТТ? Так или иначе, цепи тока, вновь проложенные, проверять необходимо. Хорошо бы иметь достаточно мощный трёхфазный источник, часто вспоминаю бетоногрейный трансформатор с нагрузкой из сварочных балластников, 200 А ... Ну, можно и что-то другое, РЕТОМ с тремя РЕТ-ТТ, для 600/5 вполне хватит. Это в любом случае предварительная проверка первичным током от постороннего источника, не проверка рабочим током линии, но после такой проверки будет спокойнее. Проверить цепи тока при этом можно будет только до панели перевода токовых цепей ОВ, до её выходных клемм, т.к. шкафов ВЧ защит ещё нет (вот если бы их можно было смонтировать заранее, "в сторонке"). К слову, налаживать панели от постороннего источника (тестировать от РЕТОМ) для ускорения работ можно заранее, буквально "в сторонке". Это процесс небыстрый, не стоит терять на это время в процессе отключения выключателя линии.
Проверка действия на отключения выключателей будет поэтапной. Ну, для ОВ понятно - он только на себя действует. После того, как с ним покончено, и он заменяет уже присоединение реконструируемой линии, проверять действие защиты (ВЧ защиты) на его отключение можно будет только после окончания работы, перехода на выключатель линии, с выводом ВЧ защиты и действием от её выходных реле на отключение ОВ. Программа, конечно, потребуется.
С пуском УРОВ от защит сложнее. С УРОВ всегда сложно. От традиций энергосистемы зависит, можно зафиксировать только появление напряжения на этой цепи на панели УРОВ, после снятия напряжения - подключить. На мой взгляд, целостность цепи на клемме можно и не проверять, там всё наглядно. К тому же эта панель давно в работе.
Post's attachmentsВысокочастотные защиты линий 110 - 220 кВ.pdf 5.13 Мб, 6 скачиваний с 2019-04-13
РЗ воздушных линий 110-220 кВ типа ЭПЗ-1636.pdf 5.86 Мб, 8 скачиваний с 2019-04-13
Устройство резервирования при отказе выключателя.djv 1.63 Мб, 7 скачиваний с 2019-04-13
You don't have the permssions to download the attachments of this post.