ПАУтина писал(а): ↑2019-04-24 15:15:13
А что мне всё в нём понравилось, конкретно и чётко, когда ставить АОПО на Тр. или АТр.,
Не торопитесь! Всё намного веселей и интересней, чем Вам кажется. Не увидел я, в документе, что трансформатор должен быть отключен при превышении хоть перегрузки, хоть температуры.
Понятие "не допускается перегрузка" это вовсе не значит, что оборудование должно быть отключено.
Сегодня и без этих таблиц есть на трансформаторах защита от перегрузки, однако не всегда она действует на отключение.
Я вижу эти таблицы, как смена защит от перегрузки на трансформаторах на цифровые защиты с дискретными уставками вплоть до 24 часов, с контролем температуры, с контролем тока, передаваемого в системный оператор, с отсчетом срока службы и т.д.
Вижу проблемы, если в течении суток, режим работы был сначала с превышением температуры, потом по току, на еще не остывшем трансформаторе.
Не вижу, кто должен нажать "красную кнопочку" - на отключение))). Ведь после отключения идет расследование и кто-то должен будет ответить либо за отключение потребителей (вручную или автоматически отключенных), либо за порчу оборудования, либо за непроработку заявок по возможной перегрузке трансформатора. А последние случаи бывали на моей памяти, когда заместитель главного диспетчера по режимам, торопясь на дачу не прорабатывал заявки, так просто разрешая их. Пришедшие на смену диспетчера , их просчитывали на модели, звонили заместителю главного диспетчера, говоря, что по режиму не проходит, а он в свою очередь с дачи им отвечал, что , если что , то беру всё на себя. Когда же случалось отключение, то "беру всё на себя" превращалось - замочить подчиненных, потому что не убедили дачника. И это не единичные случаи - халатность проявляли одни, а выживали из коллективов людей совсем не причастных к этому.
С новыми алгоритмами, в которых будут заложены предлагаемые таблицы будет все сложнее.
Да АОПТ может быть устанволена, но не проектный же институт решает - отключать трансформатор или нет. Вводить или нет защиту на отключение должны наверное другие люди. Кто они не очень понятно)))
Добавлено: 2019-05-04 22:20:55
ПАУтина писал(а): ↑2019-04-24 15:15:13
А что мне всё в нём понравилось, конкретно и чётко, ...
А как Вы смотрите на следующие нестыковки?
В ПТФ ЭЭС в п. 126 говорится так:
Автотрансформаторы (трансформаторы) допускают аварийную перегрузку в размере и продолжительностью, определяемыми в соответствии с требованиями к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, но не менее 50 процентов в течение 20 минут.
Данный Приказ в таблицах № 2, 3, 4, 5, 6 , 7 для времени 20 мин указывает при некоторых температурах нагрузку менее 50 %, более того даже для времени 10 минут таблицы № 5, 6, 7 указывают на перегрузку менее 50 % при некоторых температурах.
Чему верить и на что ориентироваться?