Тема: Выбор контакторов для схемы звезда-треугольник
Добрый день. Подскажите правильно ли я рассчитываю ток для контакторов для схемы соединения обмоток двигателя звезда-треугольник. Есть двигатель мощностью 90 кВт, с обмотками ∆/Y - номинальное напряжение 380/660В.
Теория звезда:
- Iл = Iф;
- Uф = Uл/√3;
Теория треугольник:
- Iф = Iл/√3;
- Uф = Uл = 380В;
1. Рассчитываю ток для контактора для звезды:
Iф = Р/√3*3*Uф*cosфи*КПД = 90000/√3*3*660/√3*0,91*0,939 = 53,4 А (на три я еще делю из книги Звезда и треугольник. Е.А. Каминский)
Iл = Iф = 53,4 А
2. Рассчитываю ток для контактора для треугольника:
Iл = Р/√3*Uл*cosфи*КПД = 90000/√3*380*0,91*0,939 = 160 А
Iф = Iл/√3 = 160/√3 = 92,5 А.
Зачем производитель Шнайдер электрик, при выборе контакторов КМ1 и КМ2 силу тока он делит на 1/√3??? Я кажется понял, двигатель, то мы подключаем пофазно, вот и нужен нам ток Iф или я заблуждаюсь?