Re: Дистанционная защита для КЛ-35 кВ из СПЭ на Сириус-ДЗ-35
#160, когда откл. ВВ, в нем был какой-то ток уровня тока нагрузки (возможно, подпитка от нагрузки снизу), контакты расходятся,
РПО/РПВ показывают отключение, но в ВВ горит дуга,
если в этот момент включить СВ, когда дуга в ВВ не погасла, то через второй (здоровый) трансформатор и через СВ пойдет подпитка в дугу ВВ и в место КЗ.
Дуга погаснет в ВВ - подпитка прекратится, и питание будет одностороннее.
Хотя это темная история, как там все это на самом деле работать будет, с этими дугами.