1

Тема: Оборудование компании Swedish Neutral

Хотелось бы разобраться с принципом работы и +/- данного оборудования. Помощь англоговорящих коллег нужна.

http://www.swedishneutral.se/Frames.html

Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах!

2

Re: Оборудование компании Swedish Neutral

Титан,
Судя по информации на их саите, "Шведская Нейтраль" - это резонансная катушка Петерсена на стероидах. Нейтрализует 3Io на землю -  компенсированное резонансное заземление на линиях СН и НН. Ток КЗ (и напряжение) в месте контакта на землю (при условии хорошего резонанса, конечно) будет снижен до незначительного (они хвастаются - вплоть до нуля), включая КЗ на фидерах и н воздушных линиях. Повышется безопасность для персонала, противопожарная безопасность и т.д. Утверждают, что количество потерянных линий по причине плохой погоды (читай ветер, молнии и т.д), в компаниях, использующих их "патентованное средство от облысения" так-же значтельно снизилось. Работает от 10 до 140КВ. В отличие от обычнои Катушки Петерсена, Шведская Нейтраль -  самонастраивается в случае изменения конфигурации нагрузки (емкость, активная нагрузка, индуктивмость линии). Выглядит красиво - по шведски - на картинке, название внушает доверие и уважение.
На мой взгляд, имхо, это устрйство больше подходит в раионах с очень плотнои концентрацией кабельных линий, там где КЗ на одном кабеле может перескочить на соседние, и погасить весь регион..
Есть вопрос, однако. Что, если КЗ на землю превратится в межфазное, тогда это устроиство - бесполезно: если в кабеле КЗ на землю, то в отл. от КЗ на ВЛ, оно почти всегда переходит в межфазное?

Я предатель своей родины, я продался за жвачку, гамбургер и виски, простите меня, пожалуйста!!!

3

Re: Оборудование компании Swedish Neutral

Работает, без проблем ( не, конечно проблемы бывают, не без того).
ток ОЗЗ в сети 20 и 35кВ гасится до 1.5-2А до ввода резистора, если хорошая настройка, вот вчера ребята проверяли, так получили 60А.

не знаю правда как в эксплуатации, какое количество поломок и ремонтов у катушки.

на старом форуме была тема в ОЗЗ: Теория, там и картинки и прочее.

если много кабелей, то дело беда, нужны большие катушки, вроде есть на 600 ампер.

ОЗЗ в кабелях, тоже не проблема, кабели сегодня стараются делать однофазные.

А вобще удовольствие не из дешёвых...

4 (2011-08-24 07:07:46 отредактировано Titan)

Re: Оборудование компании Swedish Neutral

Возможно ли на данном оборудовании организовать селективную защиту от ОЗЗ с действием на отключение? Каб.сеть (рудник) очень разветвленная ток ОЗЗ до 80-100 А на с.ш. 6 кВ. Согласно ведомств. правил работа с ОЗЗ запрещена, только отключение. Применение низкоомного заземления прямо запрещено правилами, разрешается только высокоомное.
Стоимость оборудования Swedish Neutral примерно равна ст-ти комплекта из присоединит. тр-ра, дугогасящего реактора и выскоомного резистора, системы управления УАРК-105.

Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах!

5

Re: Оборудование компании Swedish Neutral

Коллега, я не могу ответить на ваш вопрос на 100%.
может высокоомное сопротивление предпочтительно чем компенсированая нейтраль, это надо проверять и просчитывать.

Из моего опыта, при уставке 1А первичного тока, 20В вторичного напряжения в разомкнутом треугольнике, направленые ТЗНП работают без проблем, даже без автоматики ввода резистора на катушке.

80-100А, имхо, относительно небольшой ток.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Оборудование компании Swedish Neutral

Если стоит задача отключать ОЗЗ - то релейную защиту проще организовать без компенсации, снизив перенапряжения тем же высокоомным резистором. При таких токах скорей всего на питающей подстанции понадобятся направленные, а на ниже расположенных подстанциях - достаточно будет ненаправленных ТЗНП. Можно использовать централизованные терминалы защиты от ОЗЗ - 1-2 устройства на обе секции подстанции.
А если компенсируете весь ток, то с селективной релейной защитой без установки резистора могут быть некоторые сложности. Необходимы будут защиты на высших гармониках, реагирующие на составляющие токов и напряжений НП в переходном процессе и другие - в параллельных ветках они уже обсуждались.

7

Re: Оборудование компании Swedish Neutral

ММ, к сожалению не имею опыта и знаний в применении высокоомного резистора в таких сетях..
может у нас расхождение по поводу понятия высокомного резистора, для меня это ограничение до 20А.

8

Re: Оборудование компании Swedish Neutral

Да, согласен насчет высокоомного резистора - точного определения не встречал. Где-то в статьях видел разделение - Ir>Ic - низкоомный, Ir<Ic - высокоомный.
В данном контексте я имел ввиду, что резистор будет рассчитан на снижение перенапряжений до 2.6 крат (при дуговых ОЗЗ), а какой ток у него в итоге по величине получится - не знаю, для каждой сети по разному.  Может и больше 20 А будет ICQ/ab:)

9

Re: Оборудование компании Swedish Neutral

ICQ/ab:)
В принципе я встречал высокоомное сопротивление только на небольших объектах с малой длиной кабелей и/или на генерации  без отходуащих линий с шин генерации или на насосных с большими двигателями.
в то время как резонансная система используется для сетей.

для безопасности людей резонансная система имеет лучшие показатели.
самопогашение дуги также лучшие показатели
влияние термического стресса меньше

ограничение переходного перенапряжения лучше у высокоомного сопротивления.

чуствительность защит где то одинакова у обеих систем.

само собой при резонансной системе нужно больше автоматики

10

Re: Оборудование компании Swedish Neutral

Для резонансной системы на каком принципе действия применяете защиты? В терминалах защиты есть в основном 51N и 67N(S) - так они же на основную гармонику реагируют, которая как раз и подавляется в месте замыкания током от катушки.

11

Re: Оборудование компании Swedish Neutral

использую в частных случаях 51N=ТЗНП.

в всех случаях ( и говрили тут на форуме ) использую 67Ns но в её варианте I0cosPhi или ватметрическую функцию U0I0cosPhi.
также включаю функцию защиты от переходных ОЗЗ, так называемую transient earth-fault protection/intermittent earth fault protection

сегодня некоторые реле включают в себя функцию аdmittance based earh fault protection, но у меня с ней пока нет опыта.

по поводу первых функций, опыт черезвычайно удачный на сотнях линий, полтора десятка лет, как на кабельных, так и на воздушках линиях, единственое надо очень внимательно смотреть на указание производителя к используемому бублику.
вылавливали трещины на изоляторах.

12

Re: Оборудование компании Swedish Neutral

S_Lava пишет:

Для резонансной системы на каком принципе действия применяете защиты? В терминалах защиты есть в основном 51N и 67N(S) - так они же на основную гармонику реагируют, которая как раз и подавляется в месте замыкания током от катушки.

Предполагаю наличие 20-30 миллисекунд "памяти" о предыстории КЗ, ассоциированной с 67N. 
67 вообще основан на этом принципе, или я ошибаюсь?

Кстати, как выяснилось, нейтраль бывает не только "шведской", но и "чешской": ICQ/ad;)  http://www.destin.se/site/upload/Destin … oil_Aj.pdf

Будучи ярым хоккейным болельщиком ЧМ и Турниров "На Призы Газеты Известия" со времен черно-белого ТВ - охотно допускаю существование таких "нейтралей", как  "финская", "канадская", "советская" и даже  (чем черт ни шутит!) и "американская"! 
Default/lol:lol:

Посмотрите эту ссылку - чешский вариант "шведской" нейтрали (изготовленный из немецких деталей) - вроде делает то же самое. Разница в том, что настройка на резонанс у чехов-немцев происходит по принципу "закат солнца вручную", что должно позитивно отразиться на цене.   ICQ/ab:)

Я предатель своей родины, я продался за жвачку, гамбургер и виски, простите меня, пожалуйста!!!

13

Re: Оборудование компании Swedish Neutral

Катушка Петерсена она и в Африке катушка Петерсена.
Александр и всем англоязыкотерпящим, в библиотеке SEL есть очень хороший сводный материал по методам заземления нейтралей в сетях и по защитам от ОЗЗ
докУмент называется:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12198/thumb/p16804uurq12kh17sgqgjt1k1fg91.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/2000/12198/thumb/p16804uurq12kh17sgqgjt1k1fg91.gif

14

Re: Оборудование компании Swedish Neutral

Слава, завтра - в отпуск, будем посмотреть этот интересный статья.

Я предатель своей родины, я продался за жвачку, гамбургер и виски, простите меня, пожалуйста!!!

15 (2012-08-27 09:16:58 отредактировано RCC)

Re: Оборудование компании Swedish Neutral

GFN – это модульная расширяемая система. В зависимости от потребностей Заказчика могут быть добавлены различные компоненты, как комплектующих, так и программного обеспечения.

Дугогасящий реактор (ASC–Arc Suppression Coil)
Дугогасящий реактор является основным компонентом системы GFN. Он предназначен для компенсации емкостной составляющей тока ОЗЗ.
Инвертор-компенсатор остаточного тока (RCC–Residual Current Compensator)

RCC инвертор является вторым основным элементом системы GFN и предназначен для компенсации остаточного (активного) тока при замыкании на землю, а также для компенсации ёмкостных токов возникающих из-за небольших рассогласований в ASC.

Шкаф управления или Менеджер Нейтрали, содержащий микропроцессорную систему управления и главный компьютер
Управление и мониторинг работы системы GFN осуществляется шкафом управления. Менеджер нейтрали контролирует работу всех компонентов системы GFN. Питание NM осуществляется от источника бесперебойного питания постоянным током. В процессе эксплуатации система регистрирует все события в журнале с записью мгновенных значений электрических величин и позволяет производить последующий визуальный анализ осциллограмм. Возможно управление системой как в ручном, так и в автоматическом режимах.

Заземляющий трансформатор (опционально) масляного/сухого типа

Предназначен для выделения нейтрали.

Демпфирующий резистор (опционально)
Служит для уменьшения смещения нейтрали в сетях с высокой асимметрией в штатных режимах работы.

U0–инжектор (опционально)
Применяется в сетях с очень маленькой асимметрией, то есть с небольшим смещением нейтрали. Добавить асимметрию необходимо для настройки ASC и расчёта параметров сети. При отсутствии или слишком малом смещении нейтрали измерения становятся затруднительными.

Принцип работы системы GFN (Swedish Neutral):

В нормальном режиме работы система управления с заданной программно периодичностью подает от инвертора напряжение смещения нейтрали не превышающее 5% от номинального фазного напряжения сети. При этом с помощью трансформаторов тока нулевой последовательности происходит измерение величины токов утечки всех присоединенных кабельных линий. Из соотношения напряжения и токов вычисляется проводимость нулевой последовательности присоединений. При пересчете на номинальное напряжение сети вычисляется величина токов ОЗЗ для каждой присоединенной линии и всей сети в целом. Таким образом, система постоянно обеспечивает резонансную настройку компенсации.
При возникновении ОЗЗ значение проводимость нулевой последовательности поврежденного фидера изменяется, что и служит критерием для определения присоединения. Компенсация емкостной и активной составляющих тока ОЗЗ происходит не более чем за 60 мс. Затем, через заданный программно интервал времени система управления отключает компенсацию и проверяет возможное самоустранение замыкания. Если этого не произошло, то восстанавливается компенсация тока ОЗЗ без ограничения времени. Высочайшее быстродействие системы нивелирует риск получения ущерба от теплового действия токов. При этом электроснабжение всех потребителей, питающихся от поврежденной линии, осуществляется без перебоев. Это означает, что потребители даже не заметят наличие замыкания. Стоит отметить, что «GFN» имеет комплект собственной релейной защиты для осуществления отключения поврежденной линии в случае необходимости. Режим «компенсация» или «отключение» задается программно.
Существенно повысить качество обслуживания и ремонтопрогодность распределительной сети позволяет функция определения места повреждения. Для этого необходимо обеспечить петлевое соединение фидеров.

Подробнее с системой можно ознакомиться: http://zaonipo.ru/zao-nipo/sistema-neie … lizer.html

16

Re: Оборудование компании Swedish Neutral

А как узнать/посчитать/.. максимальную мощность катушки, которую можно прицепить к заземляющму тр-ру?
т.е. как правило заземляющие тр-ры - они же и ТСН на ТП, мощность низкой стороны можно посчитать, а вот надо ли учитывать мощность катушки?