Chichkin.A.B писал(а): ↑2019-05-24 15:12:00
По ВОЛС можно, по ВЧ нельзя передать с гарантированным временем с соблюдением параметров "надежность", "безопасность" которые указаны в документе.
В том и дело, тоже так думаю, при аналоге сигнал моделируется какой-то частотой, пусть и очень высокой, но это аналоговый сигнал и он всегда будет подвержен запаздыванию: модуляция, селективная задержка при передачи, селекция, фильтрация, демодуляция ... природу не обманешь,если даже по 1...2 мс на функцию то уже набирается не менее 15...20 мс, при цифровой передаче, собственно задержки на срабатывание промреле по 5..6 мс..., получается не более 15 мс.
Почему, это меня беспокоит. При передачи команд УВ от ПА как правило 3..4 переприёма, а иногда для УВ типа ОН и 5...6, но при этом если практически вся связь на ВОЛС, то реально может быть не более 120...130 мс, а расчётно по требованиям получится надо 250...350 мс. Тогда учитывая эту задержку, нужно будет принудительно увеличивать объём УВ, причём не пропорционально, скажем реально 200 МВт, то будет не 400 ... 500 МВт, а как минимум 800 МВт. и опять скажут какая хреновая ПА, да на ... она такая нужна. Представьте будет ложное прохождение команды ....