1

Тема: Чем прогружать автоматы ВА55, А3793С?

Сообственно вопрос в теме.

С уважением, Ледихов Александр    моб. +7 (925) 895-7512     mailto: aledihov@megaltd.ru

2

Re: Чем прогружать автоматы ВА55, А3793С?

Первое на вскидку
РЕТОМ-30кА
http://www.dynamics.com.ru/production/retom-30ka/
ODEN AT
http://www.pergam.ru/items_246.htm

3

Re: Чем прогружать автоматы ВА55, А3793С?

evdbor пишет:

Первое на вскидку
РЕТОМ-30кА
http://www.dynamics.com.ru/production/retom-30ka/
ODEN AT
http://www.pergam.ru/items_246.htm

Насколько я понимаю, в прогрузке этих выключателей необходим DC ток. А перечисленные приборы выдают AC ток.

С уважением, Ледихов Александр    моб. +7 (925) 895-7512     mailto: aledihov@megaltd.ru

4

Re: Чем прогружать автоматы ВА55, А3793С?

Если АВ может работать как на постоянном, так и на переменном токе его обычно испытывают на переменном токе.
Например, см.
Методические указания по эксплуатации автоматических воздушных выключателей серии АП50. М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1975 г.
Можно взять на сайте нашего коллеги Никиты Любимова
http://retro-rzia.ru/down/r-111.html
Впрочем, у НПП "Динамика" имеется приставки к РЕТ 30 кА для прогрузи АВ постоянного тока
http://www.dynamics.com.ru/production/retom-30ka/#3

5 (2018-02-13 06:56:46 отредактировано Scrudji)

Re: Чем прогружать автоматы ВА55, А3793С?

Добрый день.
Есть у кого скан паспорта на РЕТ 30кА. Очень надо.
Свой потеряли, а на поверку сдавать нужно.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Чем прогружать автоматы ВА55, А3793С?

установка УПТР, по моему до 12кА, выдает синусоиду