Тема: Дуговая защита КРУ-10кВ

Коллеги!!!! Выручайте, срочно нужна полная схема вторичных соединений ДГЗ для ячеек К-59, завязка ячеек ввода-1,2 с секционным выключателем, Две секции шин, ячейки Ввод-1,2, СВ, КЛ-4шт, ТН-2шт, ТСН-2шт, согласно опросному листу: опер ток переменный, защиты на электромеханике с де шунтированием, у кого что есть поделитесь, буду признателен, за ранее спасибо!!!

2 (2019-06-10 21:35:27 отредактировано w985)

Re: Дуговая защита КРУ-10кВ

Здравствуйте. Пока не сталкивался с дешунтированием, но похоже, что этот типовик вам в помощь. Насколько знаю, К66 от К59 отличаются концевиками положения выкатного элемента. Подробнее, вам Самараэлектрощит лучше расскажет, как производитель для этих ячеек КРУ/КРУН. Можно еще посмотреть на сайтах производителей дуговой защиты-у Радиуса типовые решения для Сириусов, там и дуговая защита. В приложенном типовике ДЗ устарела немного, но логика будет такая же на Орион-ДЗ к примеру.

Post's attachments

2 ЭП (релейн схемы).pdf 4.58 Мб, 20 скачиваний с 2019-06-10 

Типовые решения РП 6(10) кВ.zip 4.76 Мб, 19 скачиваний с 2019-06-10 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

3

Re: Дуговая защита КРУ-10кВ

Спасибо, что откликнулись!!!
Да именно такой типовой у меня есть, но в нем много нюансов: нет отключение отходящих ячеек от ДГЗ, сразу отрубает ввод или секционник и то с контролем по току, а как Вы думаете эта типовая схема работать будет? я уже несколько недель ее изучаю вроде все должно работать!
Потом все питание ДГЗ построено на насыщающемся трансформаторе реле РП-361, а оно начинает выдавать нужное напряжение 24В в при прохождение через нее 3,5-4А (сам проверял) и не посадят ли промежуточные реле ДГЗ напряжение на РП-361???

4 (2019-06-14 16:15:37 отредактировано abramovep)

Re: Дуговая защита КРУ-10кВ

Добрый день.

Post's attachments

BB_TEL_10 на перемен токе.pdf 6.59 Мб, 14 скачиваний с 2019-06-14 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

5

Re: Дуговая защита КРУ-10кВ

abramovep писал(а):
2019-06-14 16:14:45

Добрый день.

Добрый вечер! Ваш альбом отличный, но есть одно но, как я писал выше в этом альбоме при возникновении ДГЗ в отсеке ввода вывода ячейки КЛ отключается не сама ячейка где произошло ДГЗ, а вводная или секционная? это получается, что из за одной ячейки гасится вся секция.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2019-06-15 02:24:56 отредактировано nkulesh)

Re: Дуговая защита КРУ-10кВ

medved.xx писал(а):
2019-06-14 19:51:39

Добрый вечер! Ваш альбом отличный, но есть одно но, как я писал выше в этом альбоме при возникновении ДГЗ в отсеке ввода вывода ячейки КЛ отключается не сама ячейка где произошло ДГЗ, а вводная или секционная? это получается, что из за одной ячейки гасится вся секция.

  Если конструктивно это отдельный объём, то имеет смысл отключать выключатель линии. В противном случае - только погашение секции, отключение выключателя ввода и секционного выключателя. В К-59, если не подводит память - шторки, а значит - один объём. Разделить выводы выключателя на шинные и линейные можно только в тех конструкциях, где розетки и перегородка, типа К-104.

7

Re: Дуговая защита КРУ-10кВ

Совершенно с Вами согласен, но К-59 именно тот случай где идёт отделение основных шин от кабельного отсека глухой металлической перегородкой.

Post's attachments

2.jpg 192.47 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

8

Re: Дуговая защита КРУ-10кВ

Да, и выключатель другой, и розетки и перегородки. Мой опыт сорокалетней давности не пригодился ICQ/ab:)
Что до действия на отключения выключателей ввода  или секционного выключателя, то причиной может быть как раз переменный оперативный ток. Не всегда при ДЗ в отсеке линии ТТ этой линии будут обтекаться током КЗ, верно? И тогда защита  в схеме с дешунтированием ТОЭ откажет - нет тока.

9

Re: Дуговая защита КРУ-10кВ

nkulesh писал(а):
2019-06-15 07:14:05

Не всегда при ДЗ в отсеке линии ТТ этой линии будут обтекаться током КЗ, верно? И тогда защита  в схеме с дешунтированием ТОЭ откажет - нет тока.

Согласен! поэтому отключение линии при ДГЗ в отсеке кабеля происходит непосредственным введением контакта промежуточного реле ДГЗ в цепь отключения выключателя поврежденной линии, да но вот только это может работать при гарантийном питании цепей, а если оперативные цепи погасли тогда уже да, при ДГЗ отключается вся секция.

Добавлено: 2019-06-15 09:39:38

Ещё интересный момент, при однофазном металлическом ДГ в отсеке кабеля отходящей линии сработает отключение ввода или секционника? или сработает защита по 3I0?

10 (2019-06-15 10:33:51 отредактировано nkulesh)

Re: Дуговая защита КРУ-10кВ

Однофазное замыкание на землю на этом напряжении - не короткое замыкание, есть термин "простое замыкание на землю" или ОЗЗ, как здесь на форуме. Независимо от места замыкания, уже после ТТ или до них - всё равно, такое замыкание коротким не является, большого тока повреждения нет, хотя дуга, наверное, может быть. Ну, ОЗЗ - отдельная "a long story". Если на линии и есть селективная защита от ОЗЗ, то действовать она должна на ЭО от переменного оперативного напряжения, ведь напряжение в этом случае не исчезнет.

11

Re: Дуговая защита КРУ-10кВ

nkulesh писал(а):
2019-06-15 10:11:14

Однофазное замыкание на землю на этом напряжении - не короткое замыкание, есть термин "простое замыкание на землю" или ОЗЗ, как здесь на форуме. Независимо от места замыкания, уже после ТТ или до них - всё равно, такое замыкание коротким не является, большого тока повреждения нет, хотя дуга, наверное, может быть. Ну, ОЗЗ - отдельная "a long story". Если на линии и есть селективная защита от ОЗЗ, то действовать она должна на ЭО от переменного оперативного напряжения, ведь напряжение в этом случае не исчезнет.

Ну по практике дуга при металлическом замыкании на землю хорошая, и ввод или СВ по току КЗ не откчит, напряжение на ТН не просядит, а если руководствоваться схемами выше без отключения линии, надо настраивать 3I0 на отключение, это мое мнение, как говорит мой знакомый электричество до конца не изучено!!!!