21

Re: Терминал МП УРЗА в качестве комплектующего к электромеханике

mrsalikov писал(а):
2019-05-28 16:14:57

уверен, что часть логики вполне можно реализовать на каком-то относительно небольшом ПЛК по типу Зелио Лоджика или Лого!.

Вопрос не в вычислительных возможностях а в обеспечении ЭМС, параметрах оперативного питания, дискретных входов и выходов. Зачем делать, что-либо на коленках с использованием программируемых реле, если есть готовые аттестованные решения на терминалах защиты. См. обсуждение: http://rzia.ru/topic2918-avr-sektsii-kr … -oven.html
Рассматривал возможность использования указанных программируемых реле для реализации АВР на 0,4 кВ. Имеются ограничения по числу таймеров в программе. Сложное АВР реализовать весьма затруднительно. Для этих целей лучше использовать полноценные ПЛК, где таких ограничений нет.