1

Тема: Добрый день!

Подскажите пожалуйста. Как разработать план мероприятий проверки правильности выполнения расчетов и выбора уставок срабатывания устройств РЗА с учетом обеспечения нормативных требований к селективности, чувствительности и быстродействию.

2

Re: Добрый день!

Ошиблись адресом, это технический форум.

Long Live Rock'n'Roll

3

Re: Добрый день!

Да нет, это Вы ошиблись ответом. Вопрос как раз по нашему профилю. Другое дело, пока не готов ответить на вопрос.

4

Re: Добрый день!

doro писал(а):
2019-06-07 13:33:26

Вопрос как раз по нашему профилю

Ну если разработка планов мероприятий по Вашему профилю, то конечно ошибся.
Для начала можно провести совещание, на котором будет определена стратегия по разработке плана мероприятий.

Long Live Rock'n'Roll

5

Re: Добрый день!

Пока не создан форум по менежорам энергетики, в данных вопросах нам разбираться.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Добрый день!

shreider писал(а):
2019-06-07 13:09:56

Подскажите пожалуйста. Как разработать план мероприятий проверки правильности выполнения

Обратитесь в плановый отдел, бухгалтерию или сметный отдел, это больше похоже на нормы труда. Для начала возьмите сметы, там как бы можно установить некоторую связь сложности расчётов уставок, сроков и цены вопроса. Возьмите отчёты об авариях и покоррелируйте... данные

Но самое главное:
Какова цель этого плана?
В чём его насущная необходимость и
каков будет экономико-финансовый эффект от его внедрения и выполнения?

7

Re: Добрый день!

Мы являемся генерирующей компанией. Цель этого плана в повышений надежности работы электротехнического оборудования из-за случившихся аварий в первом квартале 2019 года в других филиалах. Если я правильно понимаю, службе РЗА надо рассчитать и выбрать уставки срабатывания РЗА?

8

Re: Добрый день!

shreider писал(а):
2019-06-07 13:09:56

план мероприятий проверки правильности выполнения расчетов и выбора уставок срабатывания устройств РЗА

Купить программу, которая может моделировать работу "устройств РЗА" в схемах ваших сетей

9

Re: Добрый день!

shreider писал(а):
2019-06-07 17:48:02

Мы являемся генерирующей компанией. Цель этого плана в повышений надежности работы электротехнического оборудования из-за случившихся аварий в первом квартале 2019 года в других филиалах. Если я правильно понимаю, службе РЗА надо рассчитать и выбрать уставки срабатывания РЗА?

  Это форум релейщиков. Большей частью - практиков. Что такое "повышение надёжности работы из-за случившихся аварий в первом квартале 2019 г в других филиалах"? Надёжность работы (готовность к несению электрической нагрузки, кажется, на станциях есть такой показатель) не может повышаться из-за случившихся аварий (конечно, в других филиалах, "не в нашем районе" ICQ/ab:) ). Не обижайтесь, но едва ли вас поймут здесь и помогут.
  Вы, возможно, будете удивлены, но служба РЗА уже давно "рассчитала и выбрала" уставки срабатывания РЗА, иначе как как эти электроустановки стали действующими? Приходилось ли вам читать ПТЭ, например? Без проведения расчётов и выбора уставок, наладки устройств РЗА с этими заданными уставками невозможно включить оборудование в работу, если, конечно, не нарушать все действующие правила. Возможно, вы имеете в виду проверку выбранных уставок по результатам анализа "случившихся аварий ..."? Попробуйте забыть офисный язык, канцелярит, и изложить всё на обычном русском языке, это несложно, на мой взгляд, если он для вас родной. У нас всего одна форма прошедшего времени. Можно употреблять безличные формы, "в некотором царстве, в некотором государстве", в Н-ской энергосистеме на М-ской подстанции" и т.д. Ну, "чтобы никто не догадался" ICQ/ab:)
  У вас в офисе свет горит? Чайник работает? Вот это и есть реальная жизнь, ток / напряжение, а то, что вы написали - это из параллельного мира.  Там существа с антитентурой и всё такое.

10

Re: Добрый день!

Как старый бюрократ уверен,  разработать можно любой план мероприятий.
С ходу вижу  следующее:
1.    необходимо определиться в распределении функций по выполнению расчетов, выбору уставок и алгоритмов функционирования комплексов и устройств РЗА между ДЦ (со) и генерирующими компаниями (п. пп. 4.4.2, 4.4.4 СТО 59012820.29.020.002-2012 Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации);
2.    разобраться, разъяснить руководству, что такое нормативные требования к селективности, чувствительности и быстродействию – Руководящие указания по релейной защите, фирменные (отраслевые) Методические указания и Рекомендации по выбору уставок;
3.    разобраться/определиться, какие произошли аварии в первом квартале 2019 года в других филиалах и как на них повлиял расчёт и выбор уставок устройств РЗА;
4.    на основании первых трёх пунктов:
а.    защиты, уставки на которые выдаёт генерация:
•    выполнить проверку правильности расчётов уставок УРЗА в соответствии с Руководящими указаниями по релейной защите, фирменными (отраслевыми) Методическими указаниями и Рекомендациями по выбору уставок, срок – такой-то;
•    при необходимости, выполнить пересчёт уставок – УРЗА такое-то, срок – такой-то, УРЗА сякое-то, срок – такой-то и т.д;
•    выдача писем и бланков с откорректированными уставками – УРЗА такое-то, срок – такой-то, УРЗА сякое-то, срок – такой-то и т.д;
•    выполнение откорректированных уставок – УРЗА такое-то, срок – такой-то, УРЗА сякое-то, срок – такой-то и т.д;
б.    защиты, уставки на которые выдаёт со:
•    выполнить проверку правильности расчётов уставок УРЗА в соответствии с Руководящими указаниями по релейной защите, фирменными (отраслевыми) Методическими указаниями и Рекомендациями по выбору уставок – УРЗА такое-то, срок – такой-то, УРЗА сякое-то, срок – такой-то и т.д;
•    при выявлении ошибок в уставках со, направить в со письма с требованием пересчёта уставок, аннулирования писем с действующими уставками, и направлении в Ваш адрес на исполнение откорректированных бланков уставок – УРЗА такое-то, срок – такой-то, УРЗА сякое-то, срок – такой-то и т.д;
•    выполнение откорректированных уставок – УРЗА такое-то, срок – такой-то, УРЗА сякое-то, срок – такой-то и т.д;
5.    контроль за выполнением графика оставляю за собой.

И не следует бояться т.н. со, они сами под себя ходят со страху жидко, см. мои письма.

nkulesh писал(а):
2019-06-08 01:09:22

служба РЗА уже давно "рассчитала и выбрала" уставки срабатывания РЗА

Угу, персонал оду юга, набранный по родственному признаку, давно выбрал уставки, которые привели к срабатыванию третьих зон ДЗ от нагрузки, отделению Дагестана 08.07.2016 и погашению Крыма 28.07.2017.

Post's attachments

О защитах на ПС В.docx 17.59 Кб, 13 скачиваний с 2019-06-08 

Об уставках РЗА на ПС В.docx 16.79 Кб, 14 скачиваний с 2019-06-08 

Об_анализе_ранее_выданных_ОДУ_уставок.docx 17.98 Кб, 13 скачиваний с 2019-06-08 