Re: Основные/резервные защиты ЛЭП
если какой-либо объект имеет только одну защиту, причём с самыми наихренейшими характеристиками во всех отношениях, то она не зависимо от п.30, обсуждаемого документа, всё равно будет основной уже ввиду того, что она одна единственная.
Мне в этом плане нравится выдержка из мануала защиты ЭПЗ-1636. Защита может использоваться в качестве резервной, основной и резервной или единственной защиты ВЛ 220/110 кВ. Причем любое из эти определений не может быть опровергнуто.
1. Резервная защита - понятно при наличии основной быстродействующей защиты ДФЗ или ей подобной
2. Основная и резервная защита немного сложнее в понимании. Первый комплекс (1, 2 ступени ДЗ и 4 ступень ТНЗНП) - основная защита от междуфазных КЗ и 4 ступень ТНЗНП - резервная защита от однофазных замыканий на землю. Второй комплекс - три первых ступени ТНЗНП (основная защита) и 3 ступень ДЗ - резервная защита. МТО - особая статья. Ни к основным защитам не относится (не обеспечивает защиту в пределах всего защищаемого элемента), ни к резервным (не обеспечивает резервирование защит смежных элементов, да и на своем элементе полноценное резервирование не обеспечивает
3. Единственная защита. Здесь уж по нашим деревенским распредсетям отвечает за все.
Собственно, очередной клин в мою очередную работу по терминологии релейной защиты. А как это применить к сочетанию МТО и МТЗ на линиях 6 - 10 кВ? А если сюда еще добавить независимую ТЗНП?