61

Re: Основные/резервные защиты ЛЭП

opex_windousarena писал(а):
2021-12-09 08:04:53

изучить полиномы и характеристики ступеней ДЗ

главный принцип форм характеристик срабатывания ДЗ - это борьба противоречия между максимально возможной настройкой на аварию с отстройкой от максимальных нагрузочных режимов и минимально или оптимальным числом "ручек управления" этими характеристиками срабатывания.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

62

Re: Основные/резервные защиты ЛЭП

Знаю и уважаю Циглера. Но в нашей энергосистеме при ошибке выбора "кораблика" были проблемы с направлением выреза в корме (несоответствие пониманий СЭР и СРЗА). Погасли 450 МВт потребителей. Дальше релейщики (в первую очередь расчетчики) прикалывались над ПАшниками: вот ваш рекорд 350 МВт побит. Били и нас, но умеренно. Начальнику ОРПНУЗЗИА в то время было только 25 лет. Другое дело, ОДУВАНЫ взяли на себя шефство над нами. Лучше бы этого не делали. Исполнение их требований привело к огромной куче проблем.