Коллеги, спасибо за участие в дискуссии. Мне она интересна.
scorp,
Это когда весь шкаф выводится. Отмечу (очевидное) при этом невозможно протащить все цепи 24-х команд приемника через ключ, этот ключ обрывает цепь питания обмоток промежуточных (размножающих) реле.
Мы пока об выводе ключом команд по отдельности.
Например номера 10, 12, 20, 21. У каких-то команд наверняка есть управляющее воздействие на подстанции, а какие-то идут транзитом дальше.
При этом одна команда может размножиться аж на 4-8 устройств, поэтому бы удобно одним ключом на УПАСК вывести сразу по всем 4-8 "направлениям". Поэтому ключи на шкафу УПАСК надо.
С другой стороны, например на УРЗА или ПА надо вывести функцию индивидуально, тогда ключ на УРЗА нужен.
Сложно, запутанно, избыточно. Но никто пока не придумал (имеется ввиду придумал, убедил, внедрил, показал преимущества) лучше.