1

Тема: БАВР и частотные преобразователи их взаимная работа

При посадке напряжения отрабатывает БАВР, но почему частотные преобразователи с двигательной нагрузкой (АД) вылетают

2

Re: БАВР и частотные преобразователи их взаимная работа

Задача БАВР сделать быстрые переключения. А помогут ли они или нет вашему оборудованию, по сути, вопрос другой и должен был решаться до установки БАВР. Если устройство отработало с заявленным временем то к нему вопросов быть не должно. Может есть осциллограмма?

3 (2019-07-01 20:24:34 отредактировано l_yuriy)

Re: БАВР и частотные преобразователи их взаимная работа

mavleevich писал(а):
2019-06-29 09:46:55

При посадке напряжения отрабатывает БАВР, но почему частотные преобразователи с двигательной нагрузкой (АД) вылетают

Какая причина посадки напряжения и величина?

4 (2019-07-02 09:00:12 отредактировано RIN)

Re: БАВР и частотные преобразователи их взаимная работа

Возможно включение в противофазу после БАВР эдс АД и сети.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: БАВР и частотные преобразователи их взаимная работа

mavleevich писал(а):
2019-06-29 09:46:55

При посадке напряжения отрабатывает БАВР, но почему частотные преобразователи с двигательной нагрузкой (АД) вылетают

Что значит вылетают? Там в настройках включена функция автоматического разгона двигателя, после просадки напряжения? Мне представляется при посадке напряжения, какой то параметр ЧП уходит ниже уставки и идет останов двигателя. При появлении напряжения, включена ли функция перезапуска двигателя после перерыва питания? Что в настройках искать. Где то читал- на ТЭЦ вылетали все двигатели 0,4 кВ , после АВР секций. Причина была простая, встроенная защита мин напряжения во все выключатели двигателей, она и отключала их.