Тема: ЭКРА ДФЗ. Чувствительность I2от
Добрый день!
Рассматриваемая сеть в упрощеном виде выглядит следующем образом:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/71/tmp/thumb/p1680276gihbjka81eg9j3fffv1.jpg
Рассматривается ВЛ1. Комплекты ДФЗ со всех сторон(ПС 1, ПС 2, ПС 3). Проблема в том, что системы ПС 1 и ПС 2 мощные, а у ПС 3 практически нет своей генерации. обходные связи ПС 3 с системами ПС 1 и ПС 2 имеются: с системой ПС 1 связь слабая, с ПС 2 достаточно сильная.
В итоге получаем следующее:
При проверке чувствительности I2от ДФЗ ПС 3 при КЗ на ПС 1 чувствительность хорошая (токи от ПС 2 распределяются таким образом, что достаточная доля их идет через ПС 3), а при КЗ на ПС 2 чувствительность меньше необходимой (токи от ПС 1 практически не идут через ПС 3).
Вопрос: можно ли проверять чувствительность в каскаде? После отключения выключателя ВЛ 1 на ПС 1 при КЗ на шинах ПС 2, токи от системы ПС 1 пойдут по ВЛ 2 через ПС 3.