1 (2019-07-05 08:28:53 отредактировано Foklenxxx)

Тема: Куда протекает ток? И возможно ли данное отклюение?

Господа, помогайте уже всю голову сломал, случай такой:
Произошло КЗ, (показано на графике) отключается блок №2 по ТО, сразу же в момент отключения блока №2, пускается МТЗ-2 на блоке №1 и отключает его, и так же отключается ВВ-6 в голове.

Post's attachments

111.JPG 68.76 Кб, файл не был скачан. 

111.JPG 68.76 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2 (2019-07-05 08:52:22 отредактировано NaifDreamer)

Re: Куда протекает ток? И возможно ли данное отклюение?

Осциллограмму надо, какое время отключения выключателя второго блока. Либо неудачная отстройка по селективности, либо УРОВ. Маленькие квадраты на схеме это тоже выключатели, или точки соединения?
Что питает блок 1? Какая возможна подпитка?

3 (2019-07-05 09:21:28 отредактировано Foklenxxx)

Re: Куда протекает ток? И возможно ли данное отклюение?

NaifDreamer писал(а):
2019-07-05 08:50:46

Осциллограмму надо, какое время отключения выключателя второго блока. Либо неудачная отстройка по селективности, либо УРОВ. Маленькие квадраты на схеме это тоже выключатели, или точки соединения?
Что питает блок 1? Какая возможна подпитка?

Блок №1 - Сириус-СП - (РП-2-3)
ТО-360А - 0"с
МТЗ-90А - 0,3"с
АПВ-20"с

Блок №2 - Сириус-2-Л - (РП-1-3)
ТО-600А - 0"с
МТЗ-180А - 0,3"с
АПВ-20"с

ВВ-6 на ПС - РС-80
ТО-1292А - 0,2"с
МТЗ-272А - 0,6"с

УРОВ - выведен

Маленькие квадраты - это программа так рисует (на них не обращайте внимания)
Подпитки только от ЭД-0,4 на схеме указаны.
Блок №1 - питает большое количество ТП порядка 13шт разных мощностей от 400кВа до 1000кВа

Добавлено: 2019-07-05 10:21:06

Добавлено: 2019-07-05 10:22:41

Еще события с блока №1

Post's attachments

Осциллограмма_Сириус_2_Л_5А_13045744_01-07-2019_07-30-47-037_МТЗ-1.cfg 1.11 Кб, 7 скачиваний с 2019-07-05 

Осциллограмма_Сириус_2_Л_5А_13045744_01-07-2019_07-30-47-037_МТЗ-1.dat 12.29 Кб, 7 скачиваний с 2019-07-05 

Осциллограмма_Сириус_СП_729_01-07-2019_07-37-11-100_.cfg 1.41 Кб, 9 скачиваний с 2019-07-05 

Осциллограмма_Сириус_СП_729_01-07-2019_07-37-11-100_.dat 65.56 Кб, 8 скачиваний с 2019-07-05 

События РП-1-3.xls 52.5 Кб, 7 скачиваний с 2019-07-05 

События РП-2-3.xls 46.5 Кб, 5 скачиваний с 2019-07-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

4

Re: Куда протекает ток? И возможно ли данное отклюение?

Давайте еще раз определимся какая защита с каким блоком (Ваше описание и схема противоречат). Так же хорошо было бы с коэффициентами ТТ разобраться и синхронизацией осциллограмм (судя по ним 2 разных события).
Как блок может питать кучу разных ТП, если мощность ограничена трансформатором (или 1000 или 630)? Может есть питание с другой стороны.
По осциллограмме Сириус_2_Л_5А у Вас двухфазное КЗ за трансформатором, а на рисунке КЗ на шинах СН. Судя по ней времени для работы защит достаточно, но отключение произошло не по МТО а по МТЗ.

5

Re: Куда протекает ток? И возможно ли данное отклюение?

NaifDreamer писал(а):
2019-07-05 10:57:39

Давайте еще раз определимся какая защита с каким блоком (Ваше описание и схема противоречат). Так же хорошо было бы с коэффициентами ТТ разобраться и синхронизацией осциллограмм (судя по ним 2 разных события).
Как блок может питать кучу разных ТП, если мощность ограничена трансформатором (или 1000 или 630)? Может есть питание с другой стороны.
По осциллограмме Сириус_2_Л_5А у Вас двухфазное КЗ за трансформатором, а на рисунке КЗ на шинах СН. Судя по ней времени для работы защит достаточно, но отключение произошло не по МТО а по МТЗ.

Блок№1
Тип защиты: Сириус-СП (РП-2-3)
ТТ 200/5
Нагрузка в нормальном режиме 50А
Реальное время отключения 7:36 (Спешит вперед на 1мин.)
Отключение по МТЗ-2

Блок№2
Тип защиты: Сириус-2-Л (РП-1-3)
ТТ 100/5
Нагрузка в нормальном режиме 20А
Реальное время отключения 7:36 (Отстает на 7-6 мин.)
Отключение по МТЗ-1 (ТО)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2019-07-05 14:00:29 отредактировано NaifDreamer)

Re: Куда протекает ток? И возможно ли данное отклюение?

На схеме где располагаются какие блоки с защитами, где что питается (где источники), где произошло КЗ? Схемы соединения какие?
Возможно имеется связь по 0,4кВ между блоками и при отключении КЗ по 6кВ, была подпитка через трансформаторы, но не уверен что будет такая осциллограмма.
Для работы защиты ВВ-6кВ можно учесть работу ЭД. Это что за схема?

7

Re: Куда протекает ток? И возможно ли данное отклюение?

А судьба нагрузки ТМ-630, который отключился? Она просто погасла или на что-то перекинулась по АВР? И если перекинулась, то не на этот ли ТМ-1000 первого блока?  ICQ/bn:dont_knov: