NaifDreamer писал(а): ↑2019-07-05 08:50:46
Осциллограмму надо, какое время отключения выключателя второго блока. Либо неудачная отстройка по селективности, либо УРОВ. Маленькие квадраты на схеме это тоже выключатели, или точки соединения?
Что питает блок 1? Какая возможна подпитка?
Блок №1 - Сириус-СП - (РП-2-3)
ТО-360А - 0"с
МТЗ-90А - 0,3"с
АПВ-20"с
Блок №2 - Сириус-2-Л - (РП-1-3)
ТО-600А - 0"с
МТЗ-180А - 0,3"с
АПВ-20"с
ВВ-6 на ПС - РС-80
ТО-1292А - 0,2"с
МТЗ-272А - 0,6"с
УРОВ - выведен
Маленькие квадраты - это программа так рисует (на них не обращайте внимания)
Подпитки только от ЭД-0,4 на схеме указаны.
Блок №1 - питает большое количество ТП порядка 13шт разных мощностей от 400кВа до 1000кВа
Добавлено: 2019-07-05 10:21:06
Добавлено: 2019-07-05 10:22:41
Еще события с блока №1
Post's attachmentsОсциллограмма_Сириус_2_Л_5А_13045744_01-07-2019_07-30-47-037_МТЗ-1.cfg 1.11 Кб, 7 скачиваний с 2019-07-05
Осциллограмма_Сириус_2_Л_5А_13045744_01-07-2019_07-30-47-037_МТЗ-1.dat 12.29 Кб, 7 скачиваний с 2019-07-05
Осциллограмма_Сириус_СП_729_01-07-2019_07-37-11-100_.cfg 1.41 Кб, 9 скачиваний с 2019-07-05
Осциллограмма_Сириус_СП_729_01-07-2019_07-37-11-100_.dat 65.56 Кб, 8 скачиваний с 2019-07-05
События РП-1-3.xls 52.5 Кб, 7 скачиваний с 2019-07-05
События РП-2-3.xls 46.5 Кб, 5 скачиваний с 2019-07-05
You don't have the permssions to download the attachments of this post.