1

Тема: Двигатели НН, подпитка КЗ

Добрый день!

Вопрос в следующем считаются ли мощные двигатели на низкой стороне отпаечной ПС источником питания, с точки зрения установки блокирующих полукомплектов основных защит ВЛ?

По идее синхронные движки переходят в режим генераторов и могут продолжительно подпитывать КЗ.

В Руме по ДФЗ в 3м примере (про ВЛ с отпайками, без блокирующих полукомплектов на отпайках, на 79 стр) полукомплект на рассматриваемой ПС при КЗ за спиной (в питающей системе) отстраивается от токов прямой и обратной последовательностей при отключеной ВЛ со стороны второй ПС -> токи, протекающие через полукомплект, идут от двигателей, уставновленных на стороне НН отпаечных трансформаторов -> двигатели НН отпаечных трансформаторов не рассматриваются как источники питания. Так получается?

2 (2011-09-09 12:13:01 отредактировано yuko)

Re: Двигатели НН, подпитка КЗ

Не только по идее.
У нас имеется одна ПС, питающая НПС (схема ПС мостик с 5-ю выключателями, СВ-110 нормально отключен и на нем введен сетевой АВР-110). Так практически каждый раз при к.з. (различных видов) на питающей ВЛ линия отключается с двух сторон (до работы АВР-110).  От подпитки к.з. синхронными двигателями НПС со стороны «тупика» работает ДЗ (REL511). Как то раз отработала 1 зона при 3-х фазном к.з.

Иллюстрация (ТН-110 на линиях) http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/213/tmp/thumb/p1696nato81p1k1s0c1vfp10vpucc1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/213/tmp/thumb/p1696nato81p1k1s0c1vfp10vpucc1.png

3

Re: Двигатели НН, подпитка КЗ

yuko пишет:

Как то раз отработала 1 зона при 3-х фазном к.з.

Т.е. обычно не 1я ступень, а ступень с временем 0,4 и больше?
Получается на движках нет своих защит от сверхтоках при внешних КЗ?
У Андреева для синхронных двигателей  выше 1 кВ предусматривается токовая отсечка, которая ОТСТРАИВАЕТСЯ от КЗ на шинах ПС, к которой он подключен.
Чем же отключаются токи подпитки КЗ от синхронных двигателей?

4

Re: Двигатели НН, подпитка КЗ

Защита от потери питания

5

Re: Двигатели НН, подпитка КЗ

Да, есть у них ЗПП - работает при появлении обратной мощности и действует на отключение их ввода. У нее есть уставки по току и частоте. Время около 0,3 с.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2011-09-06 18:00:13 отредактировано fll)

Re: Двигатели НН, подпитка КЗ

хм...
возможны варианты...
у нас ЗПП на откл. СД действует

7

Re: Двигатели НН, подпитка КЗ

Ради интереса откопал карту уставок НПС: ЗПП показаны на вводах ЗРУ НПС, tзпп=0,28 с. Отдельные ЗПП на выключателях СД не значатся.

8

Re: Двигатели НН, подпитка КЗ

ЗПП выполнена на вводе
а по шинке СД отключает

9

Re: Двигатели НН, подпитка КЗ

Может быть. У меня информации по РЗА НПС кроме карты уставок нет.