Gri128 писал(а): ↑2019-07-11 10:39:40
Как вы считаете, есть ли возможность открестится от разработки ПА, конкретно от организации АЛАРа?
Спасибо!
Сложно, но можно.
Одно из требований к АЛАР - должно быть селективное выявление и деление, но это возможно если ЭЦК находится "ВОВНУТРИ" контролируемого сетевого элемента: линия, трансформатор, блок генератор-трансформатор в общем и всё.
Для этого нужно построить годографы сопротивления в комплексной плоскости R-jX провести вектор сетевого элемента. Если годографы пересекают этот вектор, то ЭЦК там, а если нет и проходит где-то "в степи" то он чужой, и АЛАР должна ставится там где его ЭЦК.
Тут дело не только в самой селективности, можно конечно и выявлять дистанционно и посылать команду ДС за 5-6 переприёмов, за частую всё гораздо проще, а именно: нельзя настроить АЛАР или вообще посчитать уставки, так как годографы будут выписывать хоть и очень красивые, но по форме весьма далёкие от окружности кривые (если АР будет проходить через ЭЦК, то будут вообще дуги с очень большим радиусом или даже прямые). Поэтому нужно построить и показать что АР проходит не на станции и пусть тогда их ставят где он выявляется.
Так и запишете:" Установка АЛАР неэффективна в виду не возможности селективного выявления и ликвидации АР, и/или не возможно выбор уставок для дистанционных органов."
Почему записано, что для 500 МВт, потому, что в таких блоках АР действительно может там и проходить, а вот для станций с генераторами меньшей ёмкости он всегда вытягивается наружу. Собственно сложно представить по эквивалентам сопротивлениям, что бы ЭЦК находится по середине выпавших из синхронизма , например 5-6 блоков.
В Вашем, случае, еще одно требование, что бы ставить блочный АЛАР нужно, что бы существовали такие режимы, что бы один из возбуждённых генераторов станции пошёл бы не синхронно по отношению к другим. С таким не встречался, но теоретически возможно: генераторы очень разных мощностей, по разному загружены и у них к тому же разные системы АРВ (например, у одного с максимальной загрузкой АРВ пропорциональная и ещё зависимая и он 200 МВт, а другой 100 МВт с АРВСД но загружены по 30%), такое бредовое требование от СО может возникнуть запросто, но на практике такое не возможно!
Еще вариант самый самый бредовый( счас, какой-нибудь коллега из СО подсмотрит, хмыкнет "ну блин!,как мы до этого сами не додумались" и запустит в массы мозги выносить). Пусть на станции 2-3 генератора работают в дефицитной части ЭС. Один из них потерял возбуждение и пошёл не синхронно и пока защита будет работать может пройти несколько циклов (достаточно 2-3). Но другие то 1-2 генератора об этом и не знают, а АР на лицо и тут на станции и "добрые СОнадёжные" АЛАР самоотверженно гасят станцию и всем ПРИВЕТ!
Поэтому я бы вообще запретил установку болочных АЛАР на станциях с генераторами мощностью меньше 150..180 МВт.
И вопрос, коли станция старая, да может на столько, что у неё в блоках и между СШ реакторы стоят, тогда в принципе не возможно "свалить" такую станцию, именно для этого они ставились. АР возможен только при потере возбуждения, но это уже другая песня...