221

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

sav0682 пишет:

В документации про Win2003 вообще ничего не сказано. Доп. библиотек в дистрибутиве нет. Версия PACIS - V4.4.10 в т.ч. OI G.03.07P2.
Chris, можете выслать главу настройки для Win2003?

Добавлено: 2017-10-14 11:26:24

Не удивительно Default/smile=) Win 2003 в данной версии не поддерживался.
Вот минимальные характеристики компа в версии 5.0.0:

Industrial PC characteristics

DS Agile OI Server & DS Agile OI Client
Type of PC
Standard desktop with Core II duo 2.66 GHz minimum
RAM
2048 MB RAM
Hard Disk
120 GB - FT32 format – 7200 rpm
Operating System
Windows XP Professional current SP according to the language
Windows Server 2003 current SP according to the language

Graphical
VGA screen 256 colours minimum, resolution 1024x768 pixels
Ethernet
Ethernet port (100 Mb/s)

222 (2018-02-19 11:23:09 отредактировано sj061psa)

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Здравствуйте. Как сделать программно задержку отключения выключателя при успешной АПВ  в АСУ ТП на С264. Т.е. чтоб сигнал положения выключателя не приходил в РДУ при отключении выключателя на время 10с. Сделать это необходимо по просьбе РЗА. Объясните пожалуйста как это реализовать на КА оборудования 110, 220 кВ в АСУ ТП с межкольцевыми шлюзами UNO-3074.  SCE 4.73.04. C уважением.

223

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

За реализацию таких просьб Вас выведут с подстанции и расстреляют под забором. Даже и не соглашайтесь.

224 (2018-02-20 07:48:03 отредактировано sj061psa)

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Понял спасибо.

225

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Есть вопрос по FSS в PACiS. v4.5.5 PP12

Всплыла тут проблема ручного ввода положения некоего коммутационного аппарата, для которого нет физического подключения к DIU.

Я попробовал сделать так - добавил в Generic Bay некий Module DPS, привязал его к профилю с FSS -> On, на кадре поместил изображение КА, привязал управляющее положение к ранее добавленному Module DPS с картинками для всех состояний (в том числе и для Substituted/Forced), рядом поместил две "кнопки" с Action: send FSS order, одна на Reset/Open, другая на Set/Close. Тип action выбрал Substitute, не Force (если честно, не могу понять различия между ними, в наличествующей документации ничего внятного не написано, впрочем по FSS вообще ничего не написано кроме нескольких строк в "Поисках проблем").

Всё сгенерировалось. При нажатии на "кнопки" на OI в журнале в событиях появляются записи "ПОЛОЖЕНИЕ substituted to ВКЛЮЧЕНО" или "ПОЛОЖЕНИЕ substituted to ОТКЛЮЧЕНО", как и хотелось. Вот только значение этого Module DPS не изменяется и, соответственно, положение КА на экране остается неизменным.

Пробовал задавать значение через FSS Viewer, что-то не очень оно рвется меняться. Вот чего может не хватать?

226

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

dragunov-ag пишет:

Всплыла тут проблема ручного ввода положения некоего коммутационного аппарата, для которого нет физического подключения к DIU.

Мне кажется для решения данной задачи не нужен FSS. Нужно просто создать две виртуальные точки данных не привязанные к платам DPS (или SPS) и DPC(или SPC). И создать связи:

DPS - Графический шаблон КА - связь "положение"
DPC -  DPS - связь "feedback"
DPC - Графический шаблон КА - связь "окно управления"

Я сделал вот так на SPS:
Виртуальные переменные:
https://pp.userapi.com/c824502/v824502678/11638b/mjdU4iFgcYg.jpg https://pp.userapi.com/c824502/v824502678/11638b/mjdU4iFgcYg.jpg
Графический объект и управление:
https://pp.userapi.com/c824700/v824700678/11f8d3/AzGOBxnhhy8.jpg https://pp.userapi.com/c824700/v824700678/11f8d3/AzGOBxnhhy8.jpg

227

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Chris пишет:

Мне кажется для решения данной задачи не нужен FSS. Нужно просто создать две виртуальные точки данных не привязанные к платам DPS (или SPS) и DPC(или SPC). И создать связи:

DPS - Графический шаблон КА - связь "положение"
DPC -  DPS - связь "feedback"
DPC - Графический шаблон КА - связь "окно управления"

Да, сработало. Спасибо.

228

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, обязательна ли плата DSP при использовании платы TMU? Будут ли работать измерения при отсутствии платы DSP?

229

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

C264/EN FT/C80 Functional Description
Page 80/240 MiCOM C264

CT / VT measurements are provided by 3 couples, or combinations, of boards:
• DSP + TMU200 ( 4 CT and 4 VT ), referred to as the DSP200 board installed on
TMU200
• DSPIO + TMU210 ( 4 CT and 4 VT ), referred to as the DSP210 board installed on
TMU210
• DSP + TMU220 ( 4 CT and 5 VT ), referred to as the DSP200 board installed on
TMU220
For the TMU200 and TMU220:
The TMU200 and the TMU220 boards have the same hardware attributes, except that
TMU220 has one more VT.

The DSP board computes the samples from the TMU200 and TMU220 and sends the set of
computed measurements to the PPC.

Сиречь, DSP - дочерняя плата для передачи данных между TMU и PPC (центральным процессором C264). Так что, думаю, обязательно.

230

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Добрый день, коллеги!

   Никто не задавался таким вопросом: можно ли в конфигураторе SCE задать формулу по MV (суммирование, вычитание) для отображения нужной цифры в ЧМИ?

231

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

В рамках SCE - нет. Может, через iSaGRAF можно, но достоверно не знаю.

232

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Доброго дня!

Спасибо.

Коллеги, кто-нибудь экспериментировал в SCE и потом на практике создание ветки протокола SCADA Network/ModBus с флагом TCP/IP usage Yes, то есть по сути это ModBus (TCP/IP). Работает ли на деле?

233

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Есть тут пара приборов, которые могут отзываться на Mobus/RTU или Modbus/TCP, снимут для проверки - попробую поэкспериментировать, но почему-то их интегрировали как RTU

234

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Добрый день! Подскажите, возможно ли через C264 передавать на верхний уровень по МЭК 104 осциллограммы от опрашиваемых терминалов?