1 (2017-12-06 23:19:24 отредактировано Chris)

Тема: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Большой опыт работы с АСУ ТП PACiS DS Agile ecostruxure EMSC на контроллерах Areva Alstom Grid Schneider Electric GE General Electric Micom C264. Если интересно задать вопросы, с удовольствием отвечу. АСУ DS Agile и PACiS EMSC. Компоненты: E-terra Control, e-terra Platform, e-terra Archive, Copadata Zenon, DigitalSubstation "Цифровая подстанция", Industrial Cyber Security, KICS, Substation automation solutions, GEGridSolutions
Тренинг, обучение, официальная документация Default/smile=)
Вопросы по интеграции сторонних систем, терминалов РЗА Micom P123, P125, P127, P633, P139, P922, P437, P741, P143, P643, P443. Протоколы Modbus, 103, 61850.

Кроме того последнее время увлёкся информационной безопасностью АСУ ТП.
IEC 62443
ISO 27019
Kaspersky Industrial Cyber Security KICS
Positive technologies ISIM
McAfee

2

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Да-да, очень интересно. Как раз начинаю проектировать АСУ ТП на базе PACIS.  ICQ/af:cool:
Много ли устройств C264, терминалов Рхх?
У Вас, наверное, терминалы РЗА подключаются звездой на H600, а С264 образуют кольцо с Н352? Так?

3 (2011-08-28 16:38:19 отредактировано Chris)

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Добрый день.
Лично с H600 не работал. Но коллеги его протестировали и убрали в шкаф.
На текущий момент в реализации (проекты 2009 2010 годов) в основном проекты на H352. 352 включаются в двойное оптическое кольцо с контроллерами и по меди подключается релейка.
Активно применяем ruggedcom как замену H352 для сложных решений.
С кольцами есть подводные камни Default/smile=))
>Много ли устройств C264, терминалов Рхх?
В кольце макс 96 устройств, видел схему на 5 колец. Глаза были вот такие О_О
Общий мировой парк c264 до 15 тыс штук.

4 (2011-08-28 18:20:48 отредактировано dominator)

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Добрый день. Спасибо за ответ! Сначала подумал, что Вы с какой-то подстанции, а не из Areva/Alstom...  ICQ/ab:)
Если правильно понял, схемка примерно такая, как приложении...


>С кольцами есть подводные камни
А что за камни? Чем ruggedcom лучше Н352?  ICQ/af:cool: И как, кстати, уживаются терминалы разных производителей в одном кольце - Alstom, Siemens, ABB, Бреслер? ICQ/ab:)

Post's attachments

2_1_10_bagleibter.jpg 98.74 Кб, 11 скачиваний с 2011-08-28 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

5

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

dominator пишет:

Добрый день. Спасибо за ответ! Сначала подумал, что Вы с какой-то подстанции, а не из Areva/Alstom...  ICQ/ab:)
Если правильно понял, схемка примерно такая, как приложении...

Примерно - да. Отсутствуют серверы. H152 с моей точки зрения решение спорное.

А что за камни? Чем ruggedcom лучше Н352?  ICQ/af:cool: И как, кстати, уживаются терминалы разных производителей в одном кольце - Alstom, Siemens, ABB, Бреслер? ICQ/ab:)

Начну с конца.
Влияния терминалы друг на друга не оказывают, слава стандарту.
Руггеткомы есть смысл сравнивать с H600, одного класса устройства.
Камни: двойная резервированная звезда надёжнее кольца, но и кабеля требует больше (возможна ситуация при 50% обрыве кабеля звезда будет полнофункциональна, кольцо рассчитано на единичный обрыв)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Chris пишет:

Добрый день!
Работаю с АСУ PACiS. Если кому-то из уважаемых форумчан интересно задать вопросы, с удовольствием отвечу.
Так сказать взгляд изнутри.

Сложно ли переделать в системе PACiS величины измерения мощности из кВт в МВт.

7

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Chris пишет:

Камни: двойная резервированная звезда надёжнее кольца, но и кабеля требует больше (возможна ситуация при 50% обрыве кабеля звезда будет полнофункциональна, кольцо рассчитано на единичный обрыв)

Кстати, да, хотел спросить: по требованиям ФСК кольцо должно быть дублированно - Н352 можно продублировать, а можно ли в C264 поставить второй модуль SWR? И планируется ли сделать второй ввод питания для C264?

8

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

dominator пишет:

Кстати, да, хотел спросить: по требованиям ФСК кольцо должно быть дублированно - Н352 можно продублировать, а можно ли в C264 поставить второй модуль SWR? И планируется ли сделать второй ввод питания для C264?

Не нужно дублировать H352 и SWR в данном случае, т.к. они имеют дублированный канал.
Дублирование питания в разработке. Уже давно есть отработанный механизм горячего резерва контроллера. К сожалению он не востребован.

Салават пишет:

Сложно ли переделать в системе PACiS величины измерения мощности из кВт в МВт.

Довольно просто.
Для этого необходимо исправить коэффициент "A" во вкладке Scaling данного измерения. Также нужно исправить наименование единиц измерения в профиле этой точки данных во вкладке General>Unit. Там же нужно будет исправить формат вывода данных по вкусу (параметр default format).

Post's attachments

1.jpg 103.22 Кб, 3 скачиваний с 2011-09-22 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

9

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Chris пишет:

Довольно просто.
Для этого необходимо исправить коэффициент "A" во вкладке Scaling данного измерения. Также нужно исправить наименование единиц измерения в профиле этой точки данных во вкладке General>Unit. Там же нужно будет исправить формат вывода данных по вкусу (параметр default format).

Изложите пожалуйста поподробнее, это мне нужно залезть в сконфигурированный файл?

10

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Если речь идёт о том, чтобы на АРМ отображались другие единицы измерения - да.
Если нет - опишите пожалуйста подробнее какой результат вы хотите получить.

11

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Chris пишет:

Если речь идёт о том, чтобы на АРМ отображались другие единицы измерения - да.
Если нет - опишите пожалуйста подробнее какой результат вы хотите получить.

Да, чтобы на АРМ отображались единицы измерения в МВт и МВар, система работает след образом: производится опрос с реле Р343 и Р139 (защита генераторов), на АРМ отображаются выдаваемая мощность с обоих реле, на скриншотах есть панель измерений Р343 и Р139, также эти данные посылаются дистанционно Системному Оператору

12 (2011-10-04 10:55:37 отредактировано Chris)

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Салават пишет:

Да, чтобы на АРМ отображались единицы измерения в МВт и МВар, система работает след образом: производится опрос с реле Р343 и Р139 (защита генераторов), на АРМ отображаются выдаваемая мощность с обоих реле, на скриншотах есть панель измерений Р343 и Р139, также эти данные посылаются дистанционно Системному Оператору

Ок.
Задача: получить измерения на АРМ (Pacis OI), в системе АСУ в нужном формате.
Решение:
1) Открываем конфигурацию системы АСУ (*.MPC]) в Pacis SCE
2) Заходим в электрическую часть конфигурации.
3) Находим нужную нам ячейку, модуль, точку данных MV (мощность).
4) Во вкладке Scaling данного измерения исправляем коэффициент "A". В нашем случае умножаем его на 0.001.
5) У этой точки данных будет связь: has for profile ... жмём на ней правой кнопкой мыши - "перейти".
6) В профиле меняем единицы измерения во вкладке General>Unit.
Далее, если необходимо, меняем надписи в графической части.

Компилируемся, перезаливаем базу данных.

Задача не сложная, но требует навыков.

13

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Chris пишет:

Ок.
Задача: получить измерения на АРМ (Pacis OI), в системе АСУ в нужном формате.
Решение:
1) Открываем конфигурацию системы АСУ (*.MPC]) в Pacis SCE
2) Заходим в электрическую часть конфигурации.
3) Находим нежную нам ячейку, модуль, точку данных MV (мощность).
4) Во вкладке Scaling данного измерения исправляем коэффициент "A". В нашем случае умножаем его на 0.001.
5) У этой точки данных будет связь: has for profile ... жмём на ней правой кнопкой мыши - "перейти".
6) В профиле меняем единицы измерения во вкладке General>Unit.
Далее, если необходимо, меняем надписи в графической части.

Компилируемся, перезаливаем базу данных.

Задача не сложная, но требует навыков.

В том то и дело боюсь завалить всю систему

14

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Пытался изменить данные измерений кВт в МВт следуя Вашей инструкции, что то не получается и изменить надписи в графической части тоже не получ.

15 (2011-10-07 14:30:42 отредактировано Chris)

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Салават пишет:

Что то не получается и изменить надписи в графической части тоже не получ.

Как я понял до этого конфигурированием контроллеров Micom C264 вы не занимались.
Начать предлагаю с прочтения главы Application в разделе документации C264.

Также можно пройти двухнедельный практический курс обучения инженера АСУ.

Ну и конечно выкладывайте сюда предметные вопросы со скриншотами и подробными описаниями ситуаций, которые требуют пояснения, буду стараться помочь.

И ещё один момент. Если мы говорим о стандарте 61850, то данное изменение можно сделать непосредственно в конфигурации реле, если 103 протокол, то только в АСУ.

16

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Chris пишет:

Также можно пройти двухнедельный практический курс обучения инженера АСУ.

Подробнее пожалуйста, где именно???

17

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Chris пишет:

Как я понял до этого конфигурированием контроллеров Micom C264 вы не занимались.

Конфигурированием С264 нет, только Р123, Р127, Р139, Р343, Р922

18

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Chris пишет:

И ещё один момент. Если мы говорим о стандарте 61850, то данное изменение можно сделать непосредственно в конфигурации реле, если 103 протокол, то только в АСУ.

Имеем дело по 103 протоколу

19

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Салават пишет:

Подробнее пожалуйста, где именно???

Ответил в личку про официальные курсы.

Салават пишет:

Конфигурированием С264 нет, только Р123, Р127, Р139, Р343, Р922

К сожалению там всё ПО разное. S1 studio и SCE, SMT, CMT, OI не похожи.

Салават пишет:

Имеем дело по 103 протоколу

Исправить вашу задачу можно только в АСУ. Таким образом нужно учиться на практике, заключать сервисный договор с поставщиком или искать опытного инженера АСУ.

20

Re: Areva Alstom Grid Schneider GE Micom C264 PACiS EMSC DS Agile 61850

Chris, а есть где-нибудь в сети демонстрационные версии Pacis SCE, SMT, CMT, OI?