1

Тема: PSL micom 14N

Вопрос  по  Програмируемой  логике  :  пытаюсь   с  помощью  терминала
собрать  логическую  схему  (технологических защит) через input/output
(не  связанную  с токовыми защитами). вопрос-то простой выходное реле RL1
активируется  через  вход L10  .Необходима фиксация
RL1, как затем произвести её снятие ( возможно через другой вход). Перебрал все логические входные ,Выходные сигналы - не получается .

2

Re: PSL micom 14N

kaa писал(а):
2019-08-15 11:36:30

Перебрал все логические входные ,Выходные сигналы - не получается .

должен быть выходной сигнал Reset Relays/LED

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: PSL micom 14N

http://rzia.ru/uploads/images/13184/14f65f273012cac786ad8fb88efb04f9.png http://rzia.ru/uploads/images/13184/14f65f273012cac786ad8fb88efb04f9.png
Для этих целей обычно используется RS-триггер.


Также можно в свойствах выходного реле установить параметр «Фиксация» и сбрасывать его потом сигналом Reset Indication.

Post's attachments

trigger.png 2.71 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.