1

Тема: Высоковольтные испытания силовых тр-ров

При испытаниях используют схему с подачей на обмотку трансформатора повышенного напряжения, при этом обмотку другого класса выкорачивают и заземляют.

Внимание вопрос - для чего проводят заземление?

Зы схему нашел похожую, но вместо мегоометра будет выслковольтная установка.

Добавлено: 2019-08-17 21:24:16

Нашел ответ - при такой схеме каждую обмотку испытывают отдельно от изоляции другой, в случае незаземления - мы будем испытывать 2обмоьки одновременно. Тему можно закрывать. Получился разговор сам с собой ;-)

Post's attachments

6b478150d8fdcc12dad556329f82d04f.png 43.88 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Высоковольтные испытания силовых тр-ров

Не совсем понятно. Речь идет не о высоковольтных испытаниях в общепринятом понятии (испытание повышенным напряжением), а о проверке изоляции посредством мегомметра. Вроде бы здесь идет схема проверки коэффициента адсорбции. Впрочем, смотрите Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97 с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001