Вообще-то терминалы старые и уже не выпускаются. Может, "что-то с памятью моей стало" (я вот только сегодня вспомнил, где оставил зонт ровно неделю назад, дело-то житейское), но почему на всех терминалах? А раньше, до того, как это было замечено, всё работало? Может быть, стоит проанализировать уставки, нет ли чего-нибудь (дискретного или аналогового сигнала), что "шумит", часто изменяется, и постоянно (или часто) пускает DRP? Память в терминале хоть и перезаписываемая, но с конечным (хотя и очень большим) числом циклов. Знаю пример, когда вышли из строя чуть не все терминалы на ГЭС из-за того, что от MicroSCADA не приходила синхронизация, и терминалы как бы постоянно "подводили стрелки". и постоянно частично перезапускались, при этом перезаписывалось состояние СИ. И так до самой "смерти" терминалов. Там большой объект, особые отношения с чебоксарским АВВ, починили, но ...
Надо попробовать пересмотреть уставки пуска осциллографа, надёжно отстроить их от шумов, случайных событий и т.п., это же всё уставки, конфигурация пусть останется без изменений. Очистить память осциллографа. Пустить его, посмотреть результаты. Сообщение может быть не по причине отсутствия связи, а потому, что осциллограф не отвечает, как функция.