1

Тема: ОМП Rel670, 650

Коллеги, такая проблема: при кз ОМП в Rel670 и Rel 650 показывает расстояние до повреждения -1000 и -10000%. Может кто сталкивался с такой проблемой, в чем может быть дело?

2

Re: ОМП Rel670, 650

Обрыв на линии, однозначно.

Добавлено: 04-10-2019 17:54:59

Да, буду признателен за осциллограмму или полную расшифровку токов и напряжений, связанных с ОМП. Тогда буду не столь категоричен.

3

Re: ОМП Rel670, 650

Gluk11 писал(а):
2019-10-04 17:44:02

Коллеги, такая проблема: при кз ОМП в Rel670 и Rel 650 показывает расстояние до повреждения -1000 и -10000%. Может кто сталкивался с такой проблемой, в чем может быть дело?

КЗ реальное или это при проверке так получилось?

Знание немногих принципов заменяет знание многих фактов. Но это неточно...

4

Re: ОМП Rel670, 650

МуРЗА писал(а):
2019-10-04 18:11:36

КЗ реальное или это при проверке так получилось?

Реальное КЗ (A-N). Стоит ещё Бреслер, он показал верно (50,33км) Длина всей линии 53,3км

5

Re: ОМП Rel670, 650

Осциллограмму  (осциллограммы) - в студию!

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: ОМП Rel670, 650

doro писал(а):
2019-10-04 17:54:59

Обрыв на линии, однозначно.

Добавлено: 04-10-2019 17:54:59

Да, буду признателен за осциллограмму или полную расшифровку токов и напряжений, связанных с ОМП. Тогда буду не столь категоричен.

Есть осциллограмма с Rel 670:

Post's attachments

Rel670.rar 146.96 Кб, 15 скачиваний с 2019-10-04 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

7

Re: ОМП Rel670, 650

Наезд в части обрыва фазы снимаю. Ищите аппаратную неисправность.

8

Re: ОМП Rel670, 650

doro писал(а):
2019-10-04 19:24:33

Наезд в части обрыва фазы снимаю. Ищите аппаратную неисправность.

А в каком направлении искать? Я грешу на то, что менялись уставки, в том числе и блока ОМП (LMBRFLO). Но менялись только R1A и X1A (активное и реактивное сопротивлении ближнего конца ЛЭП), менялись совсем на незначительную величину. Может кто знает каким образом он вообще считает расстояние до КЗ?

9

Re: ОМП Rel670, 650

В потрохах конкретной аппаратуры ниччегошеньки не понимаю. Исхожу из общих понятий в РЗА и ОМП. Подождем комментариев специалистов, с этой аппаратурой более знакомых.

10

Re: ОМП Rel670, 650

Очень похоже на трехфазное КЗ за трансформатором и последующее включение короткозамыкателя от резервных защит. (Приложение VIII в РУ по РЗ №12).
Алгоритм LMBRFLO подробно описан в техническом справочном руководстве на терминал. В свое время анализировал работу этого алгоритма:

Добавлено: 2019-10-04 21:22:57

P.S. Рекомендую проверить параметрирование в части единиц измерения. ABB славится своими [Ом/фаза], [Ом/контур] или [Ом] вместо [Ом/км]

Post's attachments

ОМП REL-670 v.2.png 63.56 Кб, 1 скачиваний с 2019-10-04 

ОМП REL-670 v.2.smz 5.83 Кб, 10 скачиваний с 2019-10-04 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

11

Re: ОМП Rel670, 650

Gluk11 писал(а):
2019-10-04 19:00:03

Реальное КЗ (A-N). Стоит ещё Бреслер, он показал верно (50,33км) Длина всей линии 53,3км

А ПХС охватывает ту зону, отключение в которой происходило?

Знание немногих принципов заменяет знание многих фактов. Но это неточно...

12

Re: ОМП Rel670, 650

МуРЗА писал(а):
2019-10-04 23:43:56

А ПХС охватывает ту зону, отключение в которой происходило?

Что вы имеете ввиду?

13

Re: ОМП Rel670, 650

Gluk11 писал(а):
2019-10-04 23:58:28

Что вы имеете ввиду?

PHS, селектор повреждённой фазы, в уставках задаётся. Насколько я помню, если в него не попасть, то процедура ОМП не будет выполнена (ерунду покажет).

Знание немногих принципов заменяет знание многих фактов. Но это неточно...

14

Re: ОМП Rel670, 650

МуРЗА писал(а):
2019-10-05 00:07:59

PHS, селектор повреждённой фазы, в уставках задаётся. Насколько я помню, если в него не попасть, то процедура ОМП не будет выполнена (ерунду покажет).

Работали ТО, НТЗНП 1 и 2 ступени и 1 ступень ДЗ. Если бы не попало в ПХС, то не было бы работы 1 ступени ДЗ, если я не ошибаюсь. Или не так?

15 (2019-10-05 02:36:25 отредактировано МуРЗА)

Re: ОМП Rel670, 650

Gluk11 писал(а):
2019-10-05 00:21:05

Работали ТО, НТЗНП 1 и 2 ступени и 1 ступень ДЗ. Если бы не попало в ПХС, то не было бы работы 1 ступени ДЗ, если я не ошибаюсь. Или не так?

Нет, не обязательно. Хотя странно - бывает ПХС не охватывает ступени дальнего резервирования (расчётчики так задали, наладчики выставили), но чтобы первые ступени...
В любом случае, лучше всего параметры из осциллограммы сравнить с уставками.
Кстати, а перерасчёт пробовали делать?

Знание немногих принципов заменяет знание многих фактов. Но это неточно...

16

Re: ОМП Rel670, 650

Согласен с tca что вначале  произошло трехфазное КЗ за трансформатором в сети с изолированной нейтралью. Именно на это приращение тока и отреагировал ОМП по так называемой "компенсированной модели повреждения". В расчете учитывается   приращение тока, подпитка противоположного конца, и переходное сопротивление дуги. Так же имеется упрощенная методика с некомпенсированной моделью ОМП. Нужно изменить исходные параметры, скорее всего данные противоположного конца, и сделать перерасчет.

Gluk11 писал(а):
2019-10-04 19:00:03

Реальное КЗ (A-N). Стоит ещё Бреслер, он показал верно (50,33км) Длина всей линии 53,3км

А здесь возникает масса вопросов, как на удаленное КЗ в конце линии  сработали ТО, 1-я и 2-я ступень земляной защиты да еще  1 ступень ДЗ. Такого не может быть. Скорее всего было близкое КЗ, о  котором могут сказать линейщики после обхода ВЛ, но куда вы их направите, если ваше ОМП  Бреслер дало КЗ в конце ВЛ. Не помешает сделать ручной расчет ОМП, если дадите параметры ВЛ, можно попробовать. А пока непонятна работа 2 ступени ЗЗ, у которой должна быть выдержка времени. Покажите пожалуйста уставки а лучше проект, там посмотрим что может быть.

17

Re: ОМП Rel670, 650

tca писал(а):
2019-10-04 21:22:57

Очень похоже на трехфазное КЗ за трансформатором и последующее включение короткозамыкателя от резервных защит

Слона-то я и не приметил... посмотрю осциллограмму с этой точки зрения. Такое событие (как и предшествующий обрыв провода) может сбить с толку любую систему ОМП.

18 (2019-10-05 18:09:00 отредактировано Gluk11)

Re: ОМП Rel670, 650

arco писал(а):
2019-10-05 11:46:02

Согласен с tca что вначале  произошло трехфазное КЗ за трансформатором в сети с изолированной нейтралью. Именно на это приращение тока и отреагировал ОМП по так называемой "компенсированной модели повреждения". В расчете учитывается   приращение тока, подпитка противоположного конца, и переходное сопротивление дуги. Так же имеется упрощенная методика с некомпенсированной моделью ОМП. Нужно изменить исходные параметры, скорее всего данные противоположного конца, и сделать перерасчет.

А здесь возникает масса вопросов, как на удаленное КЗ в конце линии  сработали ТО, 1-я и 2-я ступень земляной защиты да еще  1 ступень ДЗ. Такого не может быть. Скорее всего было близкое КЗ, о  котором могут сказать линейщики после обхода ВЛ, но куда вы их направите, если ваше ОМП  Бреслер дало КЗ в конце ВЛ. Не помешает сделать ручной расчет ОМП, если дадите параметры ВЛ, можно попробовать. А пока непонятна работа 2 ступени ЗЗ, у которой должна быть выдержка времени. Покажите пожалуйста уставки а лучше проект, там посмотрим что может быть.

Вот такие уставки выставлены на данный момент:

Добавлено: 2019-10-05 18:03:24

Добавлено: 2019-10-05 18:10:32

Перезалил уставки, случайно одну и ту же фотку два раза загрузил

Post's attachments

0506E657-4F02-4888-AD17-EA2E3A28F069.jpeg 2.79 Мб, 20 скачиваний с 2019-10-05 

40879232-A4B8-46AB-8D11-666DC768DB33.jpeg 4.59 Мб, 14 скачиваний с 2019-10-05 

A7EFCC6E-4281-4A48-80C4-EFF0CA94C122.jpeg 4.47 Мб, 15 скачиваний с 2019-10-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

19

Re: ОМП Rel670, 650

И еще вот что. tcaпредположил, что причина отключения линии во включении короткозамыкателя, отсюда уточнение есть или нет на линии трансформатор с короткозамыкателем. Если да, то направление поиска несколько другое.

20

Re: ОМП Rel670, 650

arco писал(а):
2019-10-05 19:23:16

И еще вот что. tcaпредположил, что причина отключения линии во включении короткозамыкателя, отсюда уточнение есть или нет на линии трансформатор с короткозамыкателем. Если да, то направление поиска несколько другое.

Да, на другом конце линии стоит трансформатор с короткозамыкателем.