Тема: Отключение генератора 6кВ от дифзащиты при внешних возмущениях в сети
Прошу высказать свое мнение по причинам ложной работе ТТ дифзащиты генератора Г-2 при неуспешном тиристорном пуске(от устройства плавного пуска 6кВ двигателя) двигателя АД-5400кВт в сети 6кВ запитанной от энергосистемы работающей в параллель с генератором Г-2. В момент пуска двигателя поз. 903а, на сетевом выключателе зафиксировали осциллограмму пуска (одна из причин – не открылась колонна тиристорной сборки). Так же приложил осцилограмму нормального(штатного) пуска этой позиции. В момент неуспешного пуска, у нас срабатывает диф.защита генератора, который подключен к тому же вводу. Причина срабатывания диф.защита по фазе А и В – по фазе А величина тока на шинах и в нуле генератора, по фазе В из-за угла при векторной сумме получился диф.ток. Описание устройства плавного пуска эл. двигателя 5400кВт приложил
ТТ генератора и их вторичные цепи проверили, фазировка, изоляция нормально, заземление ток. цепей одно, дифзащита присоединена к обмоткам ТТ кл. 10Р,
ТТ не перегружены по вторичным цепям по методике расчета 10% погрешности
После этого случая спустя несколько месяцев было внешнее удаленное КЗ(вторичный ток при этом на генераторе был 9,5А), при этом дифзащита не работала, диф. ток был очень мал, векторная диаграмма дифзащиты при внешнем КЗ правильная