1

Тема: Отключение генератора 6кВ от дифзащиты при внешних возмущениях в сети

Прошу высказать свое мнение по причинам ложной работе ТТ дифзащиты генератора Г-2 при неуспешном тиристорном пуске(от устройства плавного пуска 6кВ двигателя) двигателя АД-5400кВт в сети 6кВ запитанной от энергосистемы работающей в параллель с генератором Г-2. В момент пуска двигателя поз. 903а, на сетевом выключателе зафиксировали осциллограмму пуска (одна из причин – не открылась колонна тиристорной сборки). Так же приложил осцилограмму нормального(штатного) пуска этой позиции. В момент неуспешного пуска, у нас срабатывает диф.защита генератора, который подключен к тому же вводу. Причина срабатывания диф.защита по фазе А и В – по фазе А величина тока на шинах и в нуле генератора, по фазе В из-за угла при векторной сумме получился диф.ток. Описание устройства плавного пуска эл. двигателя 5400кВт приложил
ТТ генератора и их вторичные цепи проверили, фазировка, изоляция нормально, заземление ток. цепей одно, дифзащита присоединена к обмоткам ТТ кл. 10Р,
ТТ не перегружены по вторичным цепям по методике расчета 10% погрешности
После этого случая спустя несколько месяцев было внешнее удаленное КЗ(вторичный ток при этом на генераторе был 9,5А), при этом дифзащита не работала, диф. ток был очень мал, векторная диаграмма дифзащиты  при внешнем КЗ правильная

Post's attachments

Осциллограммы.zip 139.27 Кб, 19 скачиваний с 2019-10-05 

РЭ ШПТУ-Д Т общепром_изм.9 10.03.2017 x.pdf 1.69 Мб, 17 скачиваний с 2019-10-05 

Срабатывание.pdf 302.74 Кб, 21 скачиваний с 2019-10-05 

Схема расстановки РЗА.JPG 1.56 Мб, 3 скачиваний с 2019-10-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Отключение генератора 6кВ от дифзащиты при внешних возмущениях в сети

Здравствуйте UKT
Я предполагаю, что проблема в методике выбора ТТ и сечения жил вторичного кабеля.
Почти все методики озвученные уважаемыми классиками Релейной Защиты использовавшиеся ранее в большинстве проектных расчетов отечественных защит
не учитывали насыщение ТТ от апериодической составляющей тока КЗ.
В моей практике наиболее критично эти недостатки методики проявились с пусками двигателей (5...10) МВА по напряжению (6-10) кВ.
То-же самое, предполагаю, проявилось и у Вас. Режим был утяжелен отсутствием полуволны из-за ".. не открылась колонна тиристорной сборки".
Особенная "тяжесть" насыщения ТТ в сетях с изолированной нейтралью в том, что в расчете вторичной нагрузки ТТ не учитывается "нулевой" провод.
Якобы по нему не течет ток.
В сети с изолированной нейтралью ток по "нулевому" проводу течет при насыщении ТТ. А ТТ на такую нагрузку не рассчитывались.
В осциллограмме "аварийный останов 903а" в "нулевом" проводе цепей Iна, Iнв, Iнс протекает ток приблизительно равный Iна, Iнв (смотрел по 1 гармонике).