Скажите пожалуйста рабочая ли схема обогрева кожуха выключателя 10кВ цепями 220В?
Схема во вложении.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Рабочая ли схема
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Скажите пожалуйста рабочая ли схема обогрева кожуха выключателя 10кВ цепями 220В?
Схема во вложении.
Ну будет. Все зависит от резисторов. Вопрос в другом, чем не устраивает однофазный обогрев?
Ну будет. Все зависит от резисторов. Вопрос в другом, чем не устраивает однофазный обогрев?
Народ завел пятижильный кабель и решил все жилы задействовать. Нагрузка R1, R2,R3 сильно отличается друг от друга.
Народ завел пятижильный кабель и решил все жилы задействовать. Нагрузка R1, R2,R3 сильно отличается друг от друга.
Охох, какой номинал у резисторов? Какой кабель питает?
Приведя три фазы Вы вынуждены провести проверку кабеля на термическую стойкость т.к возможно трехфазное КЗ.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Охох, какой номинал у резисторов? Какой кабель питает?
Приведя три фазы Вы вынуждены провести проверку кабеля на термическую стойкость т.к возможно трехфазное КЗ.
Узнал. Кабель 5 жил по 6кв.мм. Ток в каждой фазе примерно 18А будет течь. Нагрузка на каждую фазу примерно 4кВт