Тема: Защита от перегрузки трансформаторов 6/10 кв
Как известно, маслян трансформаторы допускают довольно длительную перегрузку током 1,3...1,4 от номинального, но все же не сколь угодно долго. Обычно не более час-полтора-два. При выполнении защиты на электромеханике как правило на эту защиту не хватает токовых ступеней. Уставка по МТЗ значительно выше , чем 1,4 Iн, как правило около 2Iн. Автомат по низкой стороне далеко не всегда подобран должным образом и также не защищает тр-р от перегрузки. Как быть в этом случае? Забить и не париться?
При использовании МП-терминалов ступеней хватает, но на подстанциях без местного оперативного персонала эту защиту нужно делать на отключение. На сигнал рекомендуемая уставка (1,3...1,4 Iн)/Кв, время 10 сек. А на отключение? Сколько давать выдержку времени?