Тема: Неуспешное ТАПВ
Доброго здоровьица, господа релейщики! Работаю в сфере РЗиА не так давно. На данный момент работаю на транзитном РП-220кВ. Схема транзита - "полуторная". Не далее как 01.12.2019г. произошло отключение СШ-220кВ от ДЗШ (короткое замыкание на первичной обмотке ТН-220кВ). Работа защиты - правильная (к.з в зоне действия). Далее диспетчер дал команду на РПВ шинного выключателя (В222) (без перевода ДЗШ в режим "опробование" почему-то). В результате имеем отключение двух выключателей В222 и В220 от КСЗ (терминал ЭКРА БЭ2704-521) от ТЗНП-1ст и ТО в цикле АУ защит. Далее имеем неуспешное ТАПВ В220, обусловленное наличием залипшего сигнала "Отключение фазы А, В, С" (осциллограмму прилагаю). Почему сигнал "висит"? Есть соображения?