Re: Допустимая токовая погрешность для МП терминалов

Если ТТ насыщается в установившемся режиме, то действующее значение первой гармоники тока снижается. Но если превысить уставку (по первичке) с запасом (отсюда и требование по минимальной кратности) то даже такое сниженное вторичное значение (относительно нормального вторичного) ее превысит и защита отработает (без науки о восстановлении). Другое дело, что в установившемся режиме ТТ насыщаться не должен, иначе он выбран неправильно и проблемы возникают в переходном процессе, а не в установившемся.