1

Тема: Составление перспективного и годового графика ТО РЗА

Здравствуйте господа релейщика!!! Столкнулся впервые с оптимизацией, то есть сокращением рабочих персоналом и нехваткой специалистов. РЗА электромеханические и эксплуатируется более 25лет. Модернизация(реконструкция) не намечается. Есть в эксплуатации 2 шт ГПП по 220/110/35/10/6кВ, 5шт по ПС 110/35/6кВ, 10шт ПС 35/6-10кВ и по 5 шт ЦРП-6кВ. Подстанция между собой имеют расстояние 95-100км то есть проблема еще в транспорте. Вопрос можно ли ТО увеличить на 2 или 3 года. То есть в первый год взять 9 подстанции. 2 год 8подстанции и в 3 год 7 подстанции. Технический руководитель требует убрать опробование то есть оставить только проф.контроль и проф.восстановление. в этом случае с ремонтными персонажами параллельно не будеть идти ТО. Как правильно раскидать?

2

Re: Составление перспективного и годового графика ТО РЗА

Для объектов Россетей читайте правила, тупенько, но всё сказано. П.п. 6.1.1.1, 6.1.1.4, 6.2. Вопросы не ко мне, а к авторам.

Post's attachments

Правила ТО УРЗА ДИСТАНЦИОННОГО управления СТО_34.01-4.1-002-2017.pdf 1.39 Мб, 12 скачиваний с 2020-01-26 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

3

Re: Составление перспективного и годового графика ТО РЗА

Akilbek писал(а):
2020-01-26 17:51:46

Здравствуйте господа релейщика!!! Столкнулся впервые с оптимизацией, то есть сокращением рабочих персоналом и нехваткой специалистов. РЗА электромеханические и эксплуатируется более 25лет. Модернизация(реконструкция) не намечается. Есть в эксплуатации 2 шт ГПП по 220/110/35/10/6кВ, 5шт по ПС 110/35/6кВ, 10шт ПС 35/6-10кВ и по 5 шт ЦРП-6кВ. Подстанция между собой имеют расстояние 95-100км то есть проблема еще в транспорте. Вопрос можно ли ТО увеличить на 2 или 3 года. То есть в первый год взять 9 подстанции. 2 год 8подстанции и в 3 год 7 подстанции. Технический руководитель требует убрать опробование то есть оставить только проф.контроль и проф.восстановление. в этом случае с ремонтными персонажами параллельно не будеть идти ТО. Как правильно раскидать?


А первичное оборудование (выключатели, разъединители и ТД) идут по какому циклу ремонта и испытаний? Рекомендую идти по нему, иначе вы окажетесь плывущим против течения, и чем дальше тем будет хуже.

4

Re: Составление перспективного и годового графика ТО РЗА

Цикл ТО для первичного оборудования каждый год ТО, 1 раз в 3 года проходить освидетельствования как текущий ремонт. Но замечу проводиться визуальный ремонт и из за этого нам трудно успевать . Просто у нас началось с каждым годом  ухудшаться надежность и отказывать  УРЗА. Для этого мы руководству предложили увеличить количество работающих и модернизацию УРЗА., но нам отказали.

5

Re: Составление перспективного и годового графика ТО РЗА

Это не только у вас.... Против течения "не попрешь".... "Прикрывайтесь" докладными (служебными записками)  или меняйте специальность и место работы...

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Составление перспективного и годового графика ТО РЗА

Akilbek писал(а):
2020-01-27 06:58:35

Цикл ТО для первичного оборудования каждый год ТО, 1 раз в 3 года проходить освидетельствования как текущий ремонт. Но замечу проводиться визуальный ремонт и из за этого нам трудно успевать . Просто у нас началось с каждым годом  ухудшаться надежность и отказывать  УРЗА. Для этого мы руководству предложили увеличить количество работающих и модернизацию УРЗА., но нам отказали.

Ну вам на электромеханике, как я понял, надо вводить 6 летний цикл в параллель с ТО первичного оборудования. На 12летний только МП можно растянуть, а 8летний грозит тем что вы не попадете на вывод оборудования по первичке.

7

Re: Составление перспективного и годового графика ТО РЗА

seazon писал(а):
2020-01-27 12:26:57

Ну вам на электромеханике, как я понял, надо вводить 6 летний цикл в параллель с ТО первичного оборудования. На 12летний только МП можно растянуть, а 8летний грозит тем что вы не попадете на вывод оборудования по первичке.

Так  как срок эксплуатации основного оборудования видимо истек, то я бы привязывался к срокам технического освидетельствования.  Потому, как если произойдет отказ, то последние проверки конечно посмотрят, но если они были раньше, чем дата намеченного техосвидетельствования,  могут обвинить в деяниях против успешной фирмы. )))