1

Тема: Уставки ДФЗ L-60

Помогите пожалуйста с выбором уставок 87PC FDL PICKUP  и 87PC FDH PICKUP  для короткой ПЛ-330 (проблема в постоянном пуске ДФЗ при набросе нагрузки)... Заранее спс...Читал по форуму вроде как Богатиков спец по L-60...

2

Re: Уставки ДФЗ L-60

Petite писал(а):
2020-02-03 11:43:26

Помогите пожалуйста с выбором уставок 87PC FDL PICKUP  и 87PC FDH PICKUP  для короткой ПЛ-330 (проблема в постоянном пуске ДФЗ при набросе нагрузки)... Заранее спс...Читал по форуму вроде как Богатиков спец по L-60...

87PC FDL PICKUP  и 87PC FDH PICKUP не используются, выведены уставками. Используются улучшенные детекторы КЗ.

Post's attachments

МУ уставки L60 утв.pdf 463.22 Кб, 34 скачиваний с 2020-02-03 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

3

Re: Уставки ДФЗ L-60

Bogatikov писал(а):
2020-02-03 12:02:01

87PC FDL PICKUP  и 87PC FDH PICKUP не используются, выведены уставками. Используются улучшенные детекторы КЗ.

СПС, оперативненько Вы, но увы, схема 87PC SCHEME  другая, но все равно большое спасибо - будем читать, изучать, получать...

4

Re: Уставки ДФЗ L-60

Petite писал(а):
2020-02-03 12:23:28

схема 87PC SCHEME  другая

Какая версия?

5

Re: Уставки ДФЗ L-60

5.6x

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Уставки ДФЗ L-60

Не вижу великих проблем. Поднимите версию до 5.7 и используйте методические указания ФСК.

7 (2020-02-03 14:49:53 отредактировано Petite)

Re: Уставки ДФЗ L-60

Перепрошивка версии без согласования с вышестоячими органами  ICQ/ad;)  ICQ/ad;)  ICQ/ad;)  ICQ/bm:crasy: , просто  у нас не наладка, а эксплуатация, мы как негры в ремонтных режимах линий 750  выводим ДФЗ ICQ/bc:help:

8

Re: Уставки ДФЗ L-60

МУ написаны для версий 5.42 и 5.5. Учитывая опыт эксплуатации лучше перейти на 5.7.

Добавлено: 03-02-2020 15:06:58

Кстати говоря, выбор уставок ДФЗ не зависит от версии. Просто в 5.42 используются dI/dt на флексэлементах с временем 20 мс и их уставка отличается в два раза.

9 (2020-02-03 16:45:49 отредактировано Petite)

Re: Уставки ДФЗ L-60

Спс, попробуем. Но сначала почитаем Ваше МУ. Бес-системный...Попробуй заставить пошевелится...

Добавлено: 2020-02-03 16:39:15

Bogatikov, Начитался у Вас блоки АЦП улетали- меры какие-то принимали? Как выловить такой момент? Все сквозняки читать и анализировать? (Имеем вылет блоков питания и блока VT).

10

Re: Уставки ДФЗ L-60

Меры нет - нужны деньги. Выловить АЦП ДФЗ - величина уровня напряжения Rx1P Voltage. Когда этот уровень падает ниже уставки - беда.

11

Re: Уставки ДФЗ L-60

Деньги, и так понятно, через блок VT имели несколько ложных отключений от ДЗ L-60, неохота  еще и от ДФЗ иметь.