1

Тема: Выбор тр-ров для совмещенной районной/жд нагрузки

Нужен совет от имеющий опыт работы с трансформаторами работающими одновременно на жд и бытовую нагрузку.
Планирование, хочет подключить ЖД к новым районным тр-рам (еще не заказаны).
Питание из сети 110кВ.

Перспективная районная нагрузка 25 МВА
ЖД - 12МВА

Схема соединения YNd11d11, т.к для районной нагрузки требуется именно -d11.
Мощности обмоток соответственно 40/25/25 (или 50/25/25)

Можно ли ожидать серьезные проблемы с напряжением для потребителей?
Насколько я понял в России подобная схема часто используется. Какие еще можно ожидать от нее проблемы?

2

Re: Выбор тр-ров для совмещенной районной/жд нагрузки

VLAX писал(а):
2020-02-19 14:38:58

Какие еще можно ожидать от нее проблемы?

Собственно проблема будет одна - несимметрия, причём будет зависеть не столько от правильного расчёта мощностей ТР, а в самих режимах сети. Например, ночью при малой нагрузке транзита в сети 110 кВ, малой нагрузке 10 кВ и прохождении гружённого локомотива 8...9 МВА. Нужно надеяться, а в основном оно так и есть, что в это время ответственные потребители будут отключены, а на остальные можно не обращать внимание...
Если сеть 110 кВ и 10 кВ будут загружены, то проблем не должно быть, а несимметрия будет в допустимых пределах.

3

Re: Выбор тр-ров для совмещенной районной/жд нагрузки

VLAX писал(а):
2020-02-19 14:38:58

Можно ли ожидать серьезные проблемы с напряжением для потребителей?
Насколько я понял в России подобная схема часто используется. Какие еще можно ожидать от нее проблемы?

Проблемы с напряжением можно приблизительно оценить по формуле: S2 / Sкз3 * 100%,
где S2 - мощность обратной последовательности тяговой нагрузки (или собственно мощность тяговой нагрузки, если она подключается к одной фазе только)
Sкз3 - мощность трёхфазного КЗ в общей точке подключения для тяговой и нетяговой нагрузки.
Ну и этот результат сравнить с тем уровнем несимметрии напряжения, который для вас допустим. В соответствии с IEC, ГОСТ или другими стандартами.
Но есть еще одна проблема - тяговая нагрузка весьма непостоянна. Если брать среднее за 30 минут значение мощности, то всё здорово, а если по мгновенным значениям смотреть - могут быть проблемы.
Также, при проверке нагрузочной способности трансформатора надо сравнивать токи конкретных обмоток, а не суммарную мощность нагрузки.

4

Re: Выбор тр-ров для совмещенной районной/жд нагрузки

VLAX писал(а):
2020-02-19 14:38:58

Нужен совет от имеющий опыт работы с трансформаторами работающими одновременно на жд и бытовую нагрузку.

А у ЖД какое напряжение 27 кВ переменного или 3 кВ постоянного?

5

Re: Выбор тр-ров для совмещенной районной/жд нагрузки

27 переменного.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Выбор тр-ров для совмещенной районной/жд нагрузки

Тяговая нагрузка - элемент большой неопределенности. Упоминал как-то на Форуме: поставили дополнительную 4 ступень ДЗ для обеспечения дальнего резервирования защит НН на тупиковых и отпаечных подстанциях. А здесь оказалось, что кроме известных нам транзитов оказался неизвестный нам железнодорожный транзит по сети 27 кВ. Среди всего прочего была обесточена нефтеперегонная подстанция (висела на отпайке), разборка оказалась неслабой. Всего лишь с соседних станций, связанных по транзиту 27 кВ, стартовали одновременно два тяжелых состава.
Чем мне нравятся железнодорожные коллеги, в отличие от ФСК и МРСК, по несущественным причинам (если событие не привело к останову поездов или резонансным последствиям) не врут, говорят что было. Нужно - сами прикроем. Тем более, у работников РДУ и дистанции электроснабжения объем информации, а зачастую и квалификация, несколько различается в уровне.

7

Re: Выбор тр-ров для совмещенной районной/жд нагрузки

VLAX писал(а):
2020-04-30 19:18:05

27 переменного.

Надо поступить просто. Установить на аналогичной подстанции прибор контроля качества электроэнергии. Сделать срезы, когда есть тяговая нагрузка и когда ее нет. Потом выводы.
А так для бытовых потребителей несимметрия в сети высоких напряжений не особо важна.
В таких сетях намного интереснее, когда отключается линия 110 и что при такой схеме происходит на низком напряжении, будет ли отключаться сеть 27 от этого трансформатора. Продумать всех схемы когда можете получить трансформацию из сети 27 в сеть 10 кВ.

8

Re: Выбор тр-ров для совмещенной районной/жд нагрузки

Это - уже ближе к телу.
В упомянутом выше случае (#6,) нам (а точнее, участвовавшему в разборке тогдашнему начальнику СРЗА) помогли братья - метрологи со счетчиком, кажется, Евро-Альфа (или что-то подобное). Там была уже функция регистрации переходных процессов.