1

Тема: Защита двигателя асинхронного двигателя 0,4кВ.

Добрый день коллеги! Имеем асинхронный двигатель 0,4кВ  мощность 55 кВТ номинальный ток 105 Ампер. Сейчас стоит автомат  Легранд DPX 160 160 Ампер номинал. Отсечка у него на 1600 Ампер,тепловая уставка на 0,8 от номинала это 128 ампер.  В карте уставок стоит перегруз на 128 Ампер и он соответствует, а отсечка на 1280 Ампер ,но у нас на автомате она 1600 Ампер и не регулируется. Как быть в такой ситуации? Я считаю что автомат следует поставить на 125 Ампер номиналом.Как выбирать номинал автомата под него?Какая характеристика должна быть у таких автоматов и где это прописано? И подскажите какие модели автоматом качественные есть российского производства (импортозамещение).

2

Re: Защита двигателя асинхронного двигателя 0,4кВ.

Обычно АВ-0,4кВ служит только для защиты от КЗ, в качестве защиты от перегрузок дополнительно устанавливается тепловое реле, подобранное под 1,05-1,1Iном двигателя

3

Re: Защита двигателя асинхронного двигателя 0,4кВ.

NaifDreamer писал(а):
2020-02-21 07:32:50

Обычно АВ-0,4кВ служит только для защиты от КЗ, в качестве защиты от перегрузок дополнительно устанавливается тепловое реле, подобранное под 1,05-1,1Iном двигателя

Если автомат может реализовать обратнозависимую квадратично-кубическую характеристику на ступени перегрузки, то вполне можно использовать и для защиты двигателей. По крайней мере Schneider Electric декларирует свои расцепители Micrologic с индексом М как моторные, а у них как раз квадратичная зависимость реализована.

Только спалив 3 мультиметра начинаешь понимать, что читать схемы все же нужно.

4

Re: Защита двигателя асинхронного двигателя 0,4кВ.

Да у нас и тепловое реле там стоит и на этом автомате есть квадратичная зависимость по перегрузу. Дублирование защиты происходит по перегрузу получается. Тогда какая должна быть отсечка? Сколько крат? Я как понимаю она отстраивается от пусковых токов двигателя плюс КЗ на кабеле. В итоге у нас стоит отсечка на 1600А при номинальном токе двигателя 105 А. Ближайший по номиналу 125А автомат с отсечкой десятикратной это 1250А,а стоит 160А ,из за чего мы не можем выстроить селективность по автоматам,так как вводной тоже 1600А отсечка. На вводе сидит еще такой же двигатель,в итоге при кз мы на отходящей получаем к примеру кз на 1500а , а на вводе 1500А +105А от второго работающего движка в итоге 1605А и раннее отключение ввода , а не двигателя. Итог стопорятся сразу два агрегата. И еще вопрос нужен ли перегруз на вводе,если на двигательных автоматах он есть?

5

Re: Защита двигателя асинхронного двигателя 0,4кВ.

bboy0848 писал(а):
2020-02-21 10:55:02

Да у нас и тепловое реле там стоит и на этом автомате есть квадратичная зависимость по перегрузу. Дублирование защиты происходит по перегрузу получается. Тогда какая должна быть отсечка? Сколько крат? Я как понимаю она отстраивается от пусковых токов двигателя плюс КЗ на кабеле. В итоге у нас стоит отсечка на 1600А при номинальном токе двигателя 105 А. Ближайший по номиналу 125А автомат с отсечкой десятикратной это 1250А,а стоит 160А ,из за чего мы не можем выстроить селективность по автоматам,так как вводной тоже 1600А отсечка. На вводе сидит еще такой же двигатель,в итоге при кз мы на отходящей получаем к примеру кз на 1500а , а на вводе 1500А +105А от второго работающего движка в итоге 1605А и раннее отключение ввода , а не двигателя. Итог стопорятся сразу два агрегата. И еще вопрос нужен ли перегруз на вводе,если на двигательных автоматах он есть?

Смысл при отсройке мгновенной ступени учитывать еще и КЗ? Отстраивайте от пускового тока, Кн принимайте с учетом паспортных разбросов характеристик расцепителя и проверяйте данную уставку к току КЗ. По ПУЭ Кч должен быть не менее 2, однако для чувствительности к замыканиям в статоре лучше бы иметь ближе к 3.
Ну и я бы поднял вопрос о замене расцепителей на трехступенчатые с наличием селективной отсечки в таком случае.

Только спалив 3 мультиметра начинаешь понимать, что читать схемы все же нужно.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Защита двигателя асинхронного двигателя 0,4кВ.

bboy0848 писал(а):
2020-02-21 10:55:02

так как вводной тоже 1600А отсечка

При КЗ скажем в 3 кА отключатся неселективно все равно оба АВ-0,4кВ, хоть на 1600, хоть на 1250. Тут правда нужна селективная отсечка, либо замена вводного АВ на больший номинал. Плясать все равно нужно от токов КЗ.

7

Re: Защита двигателя асинхронного двигателя 0,4кВ.

NaifDreamer писал(а):
2020-02-21 14:02:49

При КЗ скажем в 3 кА отключатся неселективно все равно оба АВ-0,4кВ, хоть на 1600, хоть на 1250. Тут правда нужна селективная отсечка, либо замена вводного АВ на больший номинал. Плясать все равно нужно от токов КЗ.

Как понять селективная отсечка?

8 (2020-02-21 22:28:18 отредактировано stoyan)

Re: Защита двигателя асинхронного двигателя 0,4кВ.

bboy0848 писал(а):
2020-02-20 18:20:56

отсечка на 1280 Ампер ,но у нас на автомате она 1600 Ампер и не регулируется. Как быть в такой ситуации?

Отсечка у двигателей 0,4 кВ обычно 12 - 14 номиналов тока. В вашем скучае 12. При 14 номиналов ток ТО  - 1470 А. Скорее всего ничего плохого в уставке 1600 А нет. Если пуск двигателя происходит нормално, то ток к.з. на его зажимах превосходит как минимум в 3 раза пускового тока. При токе пуска Iп = Kп.Iн = 7.105 = 735 А, ваша отсечка будет иметь чувствительность при токе К(2) = 1,2.1600 = 1920 А. Это соответствует току К(3) = 1920/0,866 = 2217 А. Если выполняется условие поска то ток К(3) на зажинах двигателя не меньше 3.735 = 2205 А. Получается на грани. Но мало вероятно что ток к.з. такой маленький. Какова мощность питающего Тр-ра?

NaifDreamer писал(а):
2020-02-21 14:02:49

нужна селективная отсечка

Для защиты двигателя она не необходима, на для ввода 0,4 кВ сильно нужна.

9

Re: Защита двигателя асинхронного двигателя 0,4кВ.

stoyan писал(а):
2020-02-21 22:27:19

Отсечка у двигателей 0,4 кВ обычно 12 - 14 номиналов тока. В вашем скучае 12. При 14 номиналов ток ТО  - 1470 А. Скорее всего ничего плохого в уставке 1600 А нет. Если пуск двигателя происходит нормално, то ток к.з. на его зажимах превосходит как минимум в 3 раза пускового тока. При токе пуска Iп = Kп.Iн = 7.105 = 735 А, ваша отсечка будет иметь чувствительность при токе К(2) = 1,2.1600 = 1920 А. Это соответствует току К(3) = 1920/0,866 = 2217 А. Если выполняется условие поска то ток К(3) на зажинах двигателя не меньше 3.735 = 2205 А. Получается на грани. Но мало вероятно что ток к.з. такой маленький. Какова мощность питающего Тр-ра?

Для защиты двигателя она не необходима, на для ввода 0,4 кВ сильно нужна.

Мощность 560 кВа

Добавлено: 2020-02-22 15:05:31

Посоветуйте современную литературу по расчётам в сети 0,4. Кроме проекта РЗА Василевского ничего толкового не могу найти,но там курс дорого для меня. Никогда не сталкивался с расчётами. Теперь понимаю ,что ничего не знаю об этом.

10

Re: Защита двигателя асинхронного двигателя 0,4кВ.

Книги А.В. Беляева "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4кВ" (БЭМ выпуск 617) вполне достаточно. Что значит "современной"?  Если об особенностях МП защит ("тепловая" память и т.д) - то достаточно посмотреть соответствующую функцию в любом "импортном" Тех.описании на защиты двигателей. У Шнайдера очень хорошая серия. Наверное, кто-нибудь заканчивал "Электроснабжение промпредприятий" в 2000-е годы, должны быть "современные" учебники. В мое время 2-х томника Федорова было достаточно....

Добавлено: 2020-02-22 16:49:40

например (из полной коллекции)

Post's attachments

Выпуск 4 координация защит низкого напряжения.pdf 2.16 Мб, 12 скачиваний с 2020-02-22 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.