1

Тема: Сработала ОЗЗ из-за КРМ?

После ввода в работу конденсаторной установки (КРМ) через 3 мин. сработала землянка на вводном АВ трансформатора 6кВ/660В со стороны 660В. КРМ включён со стороны 660В. Вся изоляция проверялась перед запуском. Выключатель MasterPact c STR-58U. Сторона 660В трансформатора  в звезду с заземленной нейтралью. Есть какие мысли от чего сработала ЗЗ. Емкостные токи от КРМ?

2

Re: Сработала ОЗЗ из-за КРМ?

КРМ включён со стороны 660В.

а там еще что-то включено?

3

Re: Сработала ОЗЗ из-за КРМ?

Конденсаторы собраны в звезду или треугольник?

4

Re: Сработала ОЗЗ из-за КРМ?

retriever писал(а):
2020-02-26 10:26:46

а там еще что-то включено?

Да, еще 8 фидерных выключателей.

Добавлено: 2020-02-27 09:29:26

suncov_di писал(а):
2020-02-26 13:06:47

Конденсаторы собраны в звезду или треугольник?

Треугольник.

5

Re: Сработала ОЗЗ из-за КРМ?

Каким образом выполнена защита? Через ТТ в нейтрали, четвертым полюсом или суммой токов?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Сработала ОЗЗ из-за КРМ?

Уставки ЗЗ на вводном АВ - пожалуйста, в студию.  Возможно время маленькое и повлияли к-л переходные процессы в КРМ

Добавлено: 2020-02-27 10:20:47

Но 3 мин - много для переходных процессов. Вполне возможно было ОЗЗ на отходящей КЛ-0,4, и КРМ не при чем.

7

Re: Сработала ОЗЗ из-за КРМ?

Каким образом построена защита пока гадаем. В документации на MasterPact об этом не говорится. Внешних ТТНП на шинах нет, на 4 полюсе нет, вообще ничего нет. Предположение, высчитывается по сумме токов в ТТ MasterPact. Уставка по ЗЗ на вводном АВ 500А/0,2сек. Без КРМ все работает, нет срабатывания. А с КРМ включились все 5 ступеней, косинус поднялся с 0,7 до 0,97 и сработала ЗЗ, с момента подачи питания на КРМ до откл. АВ по ЗЗ как раз три минуты.

8

Re: Сработала ОЗЗ из-за КРМ?

Pawel писал(а):
2020-02-27 11:18:16

Каким образом построена защита пока гадаем. В документации на MasterPact об этом не говорится. Внешних ТТНП на шинах нет, на 4 полюсе нет, вообще ничего нет. Предположение, высчитывается по сумме токов в ТТ MasterPact. Уставка по ЗЗ на вводном АВ 500А/0,2сек. Без КРМ все работает, нет срабатывания. А с КРМ включились все 5 ступеней, косинус поднялся с 0,7 до 0,97 и сработала ЗЗ, с момента подачи питания на КРМ до откл. АВ по ЗЗ как раз три минуты.

Смотрите уставки ступени G. Если она не введена, то ОЗЗ реализуется уставкой обычной токовой защиты.

Только спалив 3 мультиметра начинаешь понимать, что читать схемы все же нужно.