61 (2020-08-11 21:40:36 отредактировано Lekarь)

Re: Релейная защита сети 6-35 кВ с резистивным заземлением нейтрали.

roulle писал(а):
2020-08-10 23:19:53

У США был свой путь развития энергетики, и направления в стандартизации энергетики у них начались всего 50 лет назад.
Если бы электрофикацией царской России и а затем СССР занимались бы не Шведы а Американцы, то вполне возможно что  у нас  было бы что-то похожее как в США

Вот как раз электрофикацмей России, кто только не занимался))
Почитайте, кто был консультатнтом ДнепроГЭСа, кто был консультантом первых автозаводов и станкозаводов. Россия после этого пошла дальше всех  в развитии. Как ни крути, иметь один трансофрмтаоро в железобетонном домике, чем на столбе рядом с каждым домиком, намного лучше и эффективнее, не говоря про напряжения - под 6 кВ попасть и под 220 В это разные последствия.

А что вы пишите про кабели из СШ и ризистивную нейтраль - это просто слова.
Более того, кабели с бумажно-масляной изоляцией, начиная с 30-х годов прошлого века до сегодняшнего дня находятся в работе, и мест где они работают не мало. Будут ли такой срок работать кабели из СПЭ пока неизвестно.
Но, что точно известно, что  для одножильных кабелей нужно в пять раз больше площади, чем для трехжильных. В пять раз! Вверху коллега назвал детским садом, элементарные вопросы взгляд на которые ведет к обману, а по факту именно так обманывают производители кабелей из СПЭ организации электрических сетей. Все это знаю не по наслышке - считать три самостоятельные  кабельных жилы, уложенные в треугольник одним кабелем, это выше всяких комментариев. А если вы начнете прокладывать кабели из СПЭ, как указано в ПУЭ, то окажется, что на одной полке, вместо трех самостоятельных кабельных линий, мы можем проложить всего одну, то о техническом прогрессе говорить сложно.
И далее касаясь темы  - если вы проложите, одиночные жилы кабеля из СПЭ, как указано в ПУЭ, то окажется, никакая резистивная нейтраль вам не нужна, потому что при повреждении одной жилы и замыкании на землю, две другие жилы останутся целыми. А вот прокладывая их треугольником и пучком, что запрещает ПУЭ, при замыкании на землю одной фазы - дугой от замыкания будут повреждаться две другие фазы.
Сейчас выпускает по-моему один завод кабели 6-10 кВ трехжильные с сегментными жилами, но как они себя будут вести при массовом применении, пока сложно сказать. А с круглыми жилами есть проблемы.
Не сомневаюсь, что если наши заводы будут учитывать опыт эксплуатации КЛ из СПЭ организациями, то и эти кабели доведет до ума. Пока вижу к сожалению другие вещи.