Если произойдет несчастный случай, и кто-то попадет под шаговое напряжение или сгорит аппаратура, то будет задан вопрос, и этот вопрос будет задан совсем не дежурному.
А катушки компенсации, конечно нынче дороги.Автору темы - выкиньте все свои мысли по поводу определения тока замыкания на землю по приборам учета из головы. Заказывайте работу по замерам ёмкостных токов и выдачи рекомендаций необходимости установки устройств компенсации. Может у Вас и так все в пределах нормы. Как совет, найдите предприятия, которые такую работу не очень давно проделывали. Это нужно для того, чтобы иметь представление о процессе установки компенсации, т.к. часто те кто выполняет замеры являются аффилированными лицами фирм изготовителей, и как результат - расчеты подгоняются под изделия, коорые будут написаны в рекомендациях по установке.
Из опыта могу сказать, что ели разброс токов большой при изменении конфигурации сети во время ее ремонтов, то имеет смысл ставить плунжерные катушки, если разброс не большой, то возможны варианты. Но лучше, если настройка в резонанс идет до возникновения переходного процесса.
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
М-да ответ покультурней моего...