Тема: ДГР при ОЗЗ
Здравствуйте, на ГПП, где 2 трансформатора 110/6/6 кВ (4 секции 6кВ) был выведен в ремонт один трансфрматор, в одно время на одном из присоединений в КЛ-6кВ возникло долгое устойчивое замыкание на землю, замыкание было наверное глухим, т.к. не дуги и дыма не было.
РЗА на ячейке не сработала, сработала только схема контроля изоляции на всех ТН 4-х секций и т.к. дело было в выходные , путем отключения фидеров долго ячейку на которой замыкание. Нашли. Но вопрос в другом.
Вопрос:
Во вложении график активных и реактивных мощностей на 30-мин интервалах счетчика электроэнергии ячейки на которой было ОЗЗ.
Там видно какая величина мощностей была при ОЗЗ (возникновение обратной реактивной мощности в 17-00 14.02.2020)
Можно ли по этому графику рассчитать параметры ДГР который надо установить на этой ГПП?