41

Re: Защита линий кольцевой схемы электроснабжения

evdbor писал(а):
2020-03-16 23:16:42

Не факт, что на этой линии ДФЗ.

Но может быть. Так я понял?

42

Re: Защита линий кольцевой схемы электроснабжения

zve1 писал(а):
2020-03-16 15:14:30

Собственно вопрос был в том, что  не появились ли какие серийные  комплекты  защит для замкнутых колец в сетях  6-10КВ.

Что бы появились серийные РЗ, надо что бы были серийные схемы, но...
В том и дело, что вроде, да как бы разрыв то ли есть то ли нет, если первая это реальная сеть, то это маразм, кто-то "бездумно по умничал", недавно попалось:
"Безумство должно быть интересным, а иначе для чего всё это нужно" Макс Фрай.

Дело же не столько в стоимости защит и связи, сколько что бы была возможность держать разрыв в любой точке сечение кабелей везде должно быть рассчитано на максимальную нагрузку, хоть чья она - производство или городская?
Даже в ДВФУ и то гораздо проще, там для проведения саммитов такое наворотили, и здесь может такой же потребитель с охре-нно повышенной ответственностью, так как, дело не только в питающих кольцах, из схемы не ясно, как там конечный потребитель, собственно для чего такие навороты.

Вторая схема типа "типовая", и в ней выделены цветом байпасы и нормально они отключены, и как правило, может быть только с одного конца.

То, что на ВЛ 35 кВ имеет типа ВЧ-связь, так кроме телефона может быть резервный канал для ДФЗ ВЛ 110 кВ или канал ПА для ОН или ДС, но ДФЗ на ВЛ 35 кВ это, что-то уж совсем экзотическое, по каким нормативам могли деньги выделяться?

43

Re: Защита линий кольцевой схемы электроснабжения

zve1 писал(а):
2020-03-15 18:39:31

Вопрос скорее из любопытства.

Из этого давайте и исходить. Есть свобода для маневра.
По поводу ВЧ обработки и прочих прибамбасов ДФЗ. Мой родственник (муж двоюродной сестры) в свое время организовал каналы телемеханики по кабельным линиям 6 кВ (был вечным изобретателем и рационализатором). Как, на каких принципах - не знаю. Сейчас он ушел от дел, постарше меня, да и живет за границей (в Харькове). так что средства обмена информацией ограничены.
По поводу ВЧ обработки на ВЛ 35 кВ. Это - связь. Может быть, телемеханика добавилась. С учетом тупикового режима (за исключением некоторых временных режимов) там навороты в виде основных быстродействующих защит с абсолютной селективностью ни к чему. ПЗ-4 - верх наворотов, но недавно узнал, что по нашей энергосистеме по ряду причин выводятся из работы.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

44

Re: Защита линий кольцевой схемы электроснабжения

Как говорилось в сообщениях #33, #38, ДФЗ или ДЗЛ могут потребоваться только при выдаче мощности электростанции в сеть 35 кВ. Применение ДФЗ или ДЗЛ требует специального обоснования. Достаточно ступенчатых защит направленных МТЗ или дистанционных защит.