1

Тема: наладка рнт565 если нет стрелочных высокоомного вольметра с шкалой1-5в

и не имения милиамперметра.
Как наладить настроить. как делаете вы, имея современные приборы?
Заранее благодарю за ответы без сарказма.

2

Re: наладка рнт565 если нет стрелочных высокоомного вольметра с шкалой1-5в

Слетел Интернет, так что в чем-то повторюсь.
Вроде бы в программном комплексе Ретом-51(61, 71) есть проверка соответствующих устройств. Проверка небаланса - совсем другое направление, с которым справляется ретометр.

3 (2020-03-18 22:29:07 отредактировано seazon)

Re: наладка рнт565 если нет стрелочных высокоомного вольметра с шкалой1-5в

Тут вопрос скорее звучит так - можно ли использовать для наладки исполнительного органа рнт-565 (катушка рт-40) цифровой высокоомный вольтметр.

Как таковой он есть в самих источниках испытательного параметра (ретомах-21,51).

Те да, можете подстраховаться и замерить внешним. Мультики ща все высокоомные, главное чтоб поверенные.

Да и ток они меряют. 0.17А не проблема.

Сам не налаживал )

4

Re: наладка рнт565 если нет стрелочных высокоомного вольметра с шкалой1-5в

В Ретом-21 есть встроенный вольтметр, можно его использовать. Если Вас смущает достоверность его показаний, то сравните их с показаниями поверенного мультиметра. Если они совпадают, то точно можно. Я делал именно так.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: наладка рнт565 если нет стрелочных высокоомного вольметра с шкалой1-5в

Давно ИО реле отбиваем Ретомом-21,сразу ток и напряжение на экране,мультик не нужен.