1

Тема: Панель ЭПЗ 1636

Добрый день!

В руководстве написано:
- Потребляемая мощность цепей переменного тока (без учета потребления реле тока), VА/фазу, не более 7
Для расчета трансформаторов тока с коэффициентом трансформации 1000/1 использовать 7ВА или же 7/25 ВА (с учетом что данные приведены для вторичного тока 5А)?

По аналогии с ДФЗ-201, где написано  (здесь и в дальнейшем величины тока приведены для Iном = 5 А, для Iном = 1 А эти величины должны быть пересчитаны)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Панель ЭПЗ 1636

fatus87 писал(а):
2020-03-18 16:41:44

Добрый день!

В руководстве написано:
- Потребляемая мощность цепей переменного тока (без учета потребления реле тока), VА/фазу, не более 7
Для расчета трансформаторов тока с коэффициентом трансформации 1000/1 использовать 7ВА или же 7/25 ВА (с учетом что данные приведены для вторичного тока 5А)?

По аналогии с ДФЗ-201, где написано  (здесь и в дальнейшем величины тока приведены для Iном = 5 А, для Iном = 1 А эти величины должны быть пересчитаны)

Не тут 7ва будут и для 5а и для 1а одинаковы. У панелей разные сопротивления.

А то что для дфз-201 - там речь о уставках, их дали для 5а, для 1а пересчитать.