21 (2020-04-13 12:13:44 отредактировано andy_210568)

Re: Клемма WGO подключение.

Категорически ДА  ICQ/ab:)  Я же писал уже, что именно такие наконечники мы применяем (так получилось, при реконструкции ОРУ наладчики массово использовали Клемсан и в принципе качество нас устраивает). Проблем с зажатием в WGO-1 (тьфу-тьфу) не возникало, эти клеммы и оконцеватели (разных типов) заказываем в ремонты и активно применяем, главное если два в одну клемму - что бы диаметр был одинаковый (но это Вы и без меня знаете, касается любых зажимных клемм). Вот возвращаясь к теме пружинных клемм (нормальные ваговские клеммы!) - там у нас всегда были сомнения в зажатии проводника, хоть гибкого с концевателем, хоть одножильного. Удлиненный оконцеватель по моему нужен редко, я уже приводил в пример тестовый переключатель от Сименс. В нем действительно стандартный IKY бесполезен, если удлиненных не было обжимали двумя обыкновенными подряд (последовательно), на крайнем удалялась пластиковая юбка.

22 (2020-04-13 14:33:45 отредактировано l_yuriy)

Re: Клемма WGO подключение.

andy_210568 писал(а):
2020-04-13 12:05:11

Категорически ДА  ICQ/ab:)  Я же писал уже, что именно такие наконечники мы применяем (так получилось, при реконструкции ОРУ наладчики массово использовали Клемсан и в принципе качество нас устраивает). Проблем с зажатием в WGO-1 (тьфу-тьфу) не возникало

На сколько мне известно в отверстие для зажима провода клеммы WGO-1 имеет глубину 14мм.
Длина контактной части  указанных выше гильз - 8мм. Плюс пластиковая юбка.
Итого такая гильза входит в гнездо на половину или чуть больше.
Соответственно зажимает с перекосом. Это нормально???

По моему мнению наконечник должен иметь название IKY2x1,5/14 и IKY2,5/12.(никак не 8 )
Но в каталоге такие отсутствуют.

23

Re: Клемма WGO подключение.

Да, у Клемсана длинных нет. По моему у Вайдмюллера есть такие, мы не заказывали, только если у кого-то прехватывали. как выходили из положения при необходимости я уже написал. Не знаю о каком перекосе идет речь, могу только поделиться опытом  ICQ/ab:)   А так решать Вам использовать его (наш опыт) или нет...

24 (2020-04-13 17:46:53 отредактировано l_yuriy)

Re: Клемма WGO подключение.

Однозначно заводской монтаж будет переделан.
Вопрос в том, кто это будет исправлять?
Самым лучшим вариантом было бы заставить это сделать автора. Чуть похуже - пусконаладочную организацию.
Самым лучшим способом обосновать претензии была бы ссылка на нормативный документ.
Для этого изначально и был задан вопрос.
К сожалению квалифицированного ответа так и не получил.
Всем спасибо.
Тема закрыта.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

25 (2020-04-13 19:31:14 отредактировано МуРЗА)

Re: Клемма WGO подключение.

Если в руководстве на клеммы написано, что необходимо зачищать изоляцию на 12мм, то требуйте с производителя шкафов, чтобы монтаж выполняли по рекомендациям производителя клемм. А в технических данных на клеммы WGO1 написано "длина зачистки изоляции/insulation stripping length" 12мм.

Знание немногих принципов заменяет знание многих фактов. Но это неточно...