21

Re: защита обомтки статора генератора от замыканий на землю

Резисторы, что предовращения нейтрали, в КРУ-10 кВ мы ставим, знаю про них. Но здесь ф про другой резистор, именно для 100-ой защиты 64G. Расчет Сименса я тут уже выкладывал (см. сообщение от 2011-09-07 13:32:21). Так вот, 3 Ом получается... и 97 кВа в режиме замыкания на землю

22

Re: защита обомтки статора генератора от замыканий на землю

А ТН не сгорит? sad  Что-то Валера молчит. Он в Сименсах дока.

23

Re: защита обомтки статора генератора от замыканий на землю

Сименс заказывает такие резисторы ( АББ тоже) у:
Внешняя ссылка
типа нет под руками сейчас.

24

Re: защита обомтки статора генератора от замыканий на землю

Борисыч пишет:

А ТН не сгорит? sad  Что-то Валера молчит. Он в Сименсах дока.

Господа, не путайте ТН, который только отлавливает 3U0 для индикации КЗ на землю со специальными ТСН или "earthing transformer" мощностью до 100кВт и более  (выбирается расчетом), нагруженным на мощное сопротивление для создания достаточного тока при однофазном КЗ.... В решениях Сименс для генераторов обычные ТН не используются (кроме самых простых защит по U0)......

25

Re: защита обомтки статора генератора от замыканий на землю

Подскажите, в каком случае устанавливать заземляющий трансформатор обязательно, я так понимаю расчет делается на чувствительность защиты есть ли у кого-нибудь пример?