Тема: Автоматика ФОЛ

Доброго времени суток!
В инструкции по ликвидации аварий дошёл вот до этих строчек:

В контролируемых сечениях, защищаемых устройствами (комплексами) ПА, при невозможности передачи сигнала ФОЛ с одной из сторон ЛЭП в соответствующее устройство (комплекс) ПА вывод из работы устройства ФОЛ с другой стороны ЛЭП с односторонней потерей ФОЛ не выполняется.
...
Положения настоящего пункта не применяются при односторонней потере ФОЛ, при наличии в работе с одной из сторон ЛЭП устройства, фиксирующего ее отключение по факту сброса тока и обеспечении передачи данного пускового органа в устройство (комплекс) ПА.
И появилось 2 вопроса:
1 Почему вывод устройства ФОЛ с другой стороны ЛЭП с односторонней потерей ФОЛ не выполняется? Оно же не функционирует, и зачем его оставлять в работе?
2 Что за ФОЛ фиксирующее отключение ЛЭП по факту сброса тока? Сигналы ФОЛ ведь формируются от датчиков тока в цепи ЭМО и сигнала РПВ?
На каких устройствах реализуют ФОЛ по факту сброса тока? Кроме того, по факту сброса тока сигнал появится осень поздно в сравнении с обычным ФОЛ.
Помогите разобраться, господа

2

Re: Автоматика ФОЛ

Keksnoip писал(а):
2020-05-06 08:14:03

1 Почему вывод устройства ФОЛ с другой стороны ЛЭП с односторонней потерей ФОЛ не выполняется? Оно же не функционирует, и зачем его оставлять в работе?

Видимо потому, что МДП в этом самом сечении будет установлено диспетчером с учетом полной потери ФОЛ этой ЛЭП (ЛЭП ведь может отключиться односторонне с той стороны, с которой нет ФОЛ). Так что в выводе ФОЛ с другой стороны просто нет смысла, его приход/не приход в комплекс ПА не повлияет на объем УВ, выдаваемых им с целью противоаварийного управления в этом сечении.

Keksnoip писал(а):
2020-05-06 08:14:03

2 Что за ФОЛ фиксирующее отключение ЛЭП по факту сброса тока?

Не слышал о подобном, хотя страна большая, можно и есть где такое.

3

Re: Автоматика ФОЛ

Keksnoip писал(а):
2020-05-06 08:14:03

при невозможности передачи сигнала ФОЛ с одной из сторон ЛЭП

это и есть ответ,
если ФОЛ выполняется в полном объёме с передачей сигналов как показано, на рис. П2-2 (стр.28) из СТО 56947007-33.040.20.142-2013, то каждый ФОЛ будет фиксировать как свой конец так и противоположный. При выводе в ремонт согласно алгоритма рис. П2-1 с одной стороны, с другой так же будет фиксироваться ремонт, но самое главное, что вывод из ремонта так же будет однозначен и автоматизирован! Если нет передачи сигналов, и отсутствии естественно оперативно согласованного управления состояниями ФОЛ, лучше один не выводить, можно просто потом его забыть ввести,  по моему так, опять же писать инструкции и пр..
Ещё один вариант. Вообще, как правило, требуется передача сигналов ФОЛ в одну сторону (если есть канал по параллельной связи, а не круголя), поэтому если на ПС А стоит АДВ, то с противоположной ПСБ передавать нужно весь состав сигналов, а вот на ПСБ нет АДВ зачем в тот ФОЛ-Б передавать аналогичные сигналы из ФОЛ-А. Но так же и будем иметь следующее: если на ПСБ нет АДВ, то зачем там полнофункциональный ФОЛ-Б со связью с ФОЛ-А? Получаем, что ФОЛ-Б в принципе фиолетово, что там с ФОЛ-А, зачем его вообще трепыхать.


А вот вопрос "при наличии в работе с одной из сторон ЛЭП устройства, фиксирующего ее отключение по факту сброса тока и обеспечении передачи данного пускового органа в устройство (комплекс) ПА" требует уточнения, не понимаю где Вы это взяли?! Вообще это ФСМ - фиксация сброса мощности но только по току (не путать с АРЗКЗ/АРТКЗ).

Дело в том, что алгоритмы ФОЛ для ДВЭС сразу разрабатывались именно с такой функцией и сброс тока является обязательным условие фиксации отключения линии, но с этой функцией борются все кому не лень и считают её как минимум излишней, не уместной или даже вредной. А оказывается она нужна...

4

Re: Автоматика ФОЛ

senior писал(а):
2020-05-06 13:32:50

Не слышал о подобном, хотя страна большая, можно и есть где такое.

Не может быть чтобы не слышали. В ОЗ С-З посмотрите.

Keksnoip писал(а):
2020-05-06 08:14:03

2 Что за ФОЛ фиксирующее отключение ЛЭП по факту сброса тока?

Когда нет возможности принят сигнал ФОЛ с противоположной стороны (отсутствует УПАСК), или же на противоположной стороне просто нет автоматики ФОЛ, устанавливается ФОЛ по току ЛЭП, который при снижении тока меньше уставки формирует сигнал "ФОЛ с противоположной стороны".
В элементарном случае это реле РТ-40.

5

Re: Автоматика ФОЛ

Спасибо Вам за ответы, вроде прояснилось. Но сразу захотелось копнуть чуть глубже:

ПАУтина писал(а):
2020-05-06 13:49:14

А оказывается она нужна...

А можно подробнее? Я вот тоже теперь считаю ФОЛ по снижению тока излишним. А если выключатель откажет, и ток в линии будет еще + на время УРОВ, это совсем поздно сигнал сформируется. Или есть какие-то другие плюсы в этом решении?

Никита Любимов писал(а):
2020-05-06 14:03:00

Когда нет возможности принят сигнал ФОЛ с противоположной стороны (отсутствует УПАСК), или же на противоположной стороне просто нет автоматики ФОЛ, устанавливается ФОЛ по току ЛЭП, который при снижении тока меньше уставки формирует сигнал "ФОЛ с противоположной стороны".
В элементарном случае это реле РТ-40.

Это я так понимаю "от бедности" сделано? Т.е. если есть возможность сделать ФОЛ с обоих сторон и организовать нормальные КС, то фиксация ФОЛ по факту сброса тока будет излишней?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Автоматика ФОЛ

Keksnoip писал(а):
2020-05-06 16:03:44

Это я так понимаю "от бедности" сделано?

Именно. Остатки былой "роскоши". В новых проектах такого конечно нет.

7 (2020-05-07 01:47:18 отредактировано ПАУтина)

Re: Автоматика ФОЛ

Keksnoip писал(а):
2020-05-06 16:03:44

А можно подробнее? Я вот тоже теперь считаю ФОЛ по снижению тока излишним. А если выключатель откажет, и ток в линии будет еще + на время УРОВ, это совсем поздно сигнал сформируется. Или есть какие-то другие плюсы в этом решении?


Во первых, не по "уменьшению", а именно сбросу тока - резкому переходу, который, как правило, предшествует и соответствует отключению КЗ, измеряется относительный переход с контролем минимального значения тока в линии, но сама уставка принимается в 2..3 раза больше шума сигналов токов при хх - 0,03...0,050 А.
САмЫй большой + - это за 15 лет ни одного неправильного действия ФОЛ и наоборот, несколько случаев формирования излишнего сигнала ФОЛ при переводе линии со своего на обходной выключатель или от помехи в кабелях от РЗ при отсутствии фиксации токов.
Был прикольный случай. В летний период ВЛ 220 кВ была практически не загружена, да  к тому же в близ тяговой ПС. Нагрузка к осени начала расти и начались совершенно не понятные вещи ..., короче оказался один шлейф на вводе ПС оторвался и висел не замыкаясь... вот ещё и вспомогательная функция такого ФОЛ-а.

Весь смысл устройств фиксации отключения сетевых элементов (ФОЛ, ФОГ, ФОБ, ФОСШ и т.д.) это фиксация именно аварийного отключения с целью своевременного формирования в АДВ упреждающих управляющих воздействий для предотвращения нарушения устойчивости, поэтому если не было ФОЛ при отказе выключателя, а по расчётам, авария только усугубляется, то должен быть сигнал ФОСШ (т.е. фиксация работы УРОВ на откл. СШ) и АДВ должна выработать УВ с гораздо большим объёмом, чем при отключении только одной линии. Поэтому, то о чём Вы упомянули - это разные фазы аварии и соответственно они должны быть идентифицированы и зафиксированы каждая по своему.

Кстати, в УРОВ фиксируется именно наличие тока через выключатель и УРОВ сбрасывается, если ток исчез, почему да по тому, с какого-то перепугу что считается, что работа УРОВ только по дискретам блок-контактов выключателей не надёжна, а вот для ФОЛ-а ё-моё! надёжна!!! Так что, это, так сказать, дело вкуса. Причём если взять алгоритмы ВЛ 500 кВ, то стандартный набор: АЛАР, АОПН, АУР и ФОЛ, но коли есть первые, то для ФОЛ есть и ток и напряжения линии, так почему их не использовать, это же МП аппаратная надёжность не снижается. Если только ФОЛ, то токи специально можно и не заводить и вывести эту функцию и ФОЛ будет работать только на дискретах. Но с другой стороны если понадобится функция фиксации  сброса тока, ну так роди Бога, сконфигурировал ФОЛ и получил как надо.

8 (2020-05-07 10:01:15 отредактировано Lekarь)

Re: Автоматика ФОЛ

ПАУтина писал(а):
2020-05-07 01:40:36

Во первых, не по "уменьшению", а именно сбросу тока - резкому переходу, который, как правило, предшествует и соответствует отключению КЗ,.

Хоть быстро, хоть медленно, но Ваше описание это не ФОЛ. Это фиксация изменения  тока. К отключению выключателя это может не иметь никакого отношения.

9 (2020-05-07 10:09:46 отредактировано n00buK)

Re: Автоматика ФОЛ

ПАУтина писал(а):
2020-05-07 01:40:36

Причём если взять алгоритмы ВЛ 500 кВ, то стандартный набор: АЛАР, АОПН, АУР и ФОЛ, но коли есть первые, то для ФОЛ есть и ток и напряжения линии, так почему их не использовать, это же МП аппаратная надёжность не снижается.

ИМХО, как раз из-за проблем в обеспечении отсутствие ложных срабатываний для линий 500 кВ (кроме того, там же еще и емкостный ток линии неслабый). Если на большинстве линий 500 и 750 кВ уже установлены новые выключатели, и их БК можно в общем случае считать надежными (для старых выключателей, конечно, это не так: на одном объекте дошло до того, что по результатам наладки пришлось отключать цепи БК и ставить в параллель обычный переключать), то для токового органа будут нехилые заморочки. А если учесть, что ложный сигнал ФОЛ 500 кВ - это уже скорее всего пуск АДВ, а не переход на другую строчку таблицы дозировки, то ставки возрастают кратно.
Ну и, конечно, так "исторически сложилось".

10

Re: Автоматика ФОЛ

n00buK писал(а):
2020-05-07 10:07:27

то для токового органа будут нехилые заморочки.

Для кого-то и закон Ома заморочки.
Поясните, причём здесь емкостной ток, как говорится: "нехилый", какая на фиг разница характер тока? главное, важно что он есть или его нет, а на отключающемся конце линии он сбрасывается всегда одинаково, причём есть там ШР или нет, а уж от типа выключателя вообще не зависит.
Вы что ж думаете, так типа долбанула мысль разработчику и на ваял алгоритм - всяку хре нь... всё испытывалось вдоль и поперёк как на белых так и на черных сигналах и согласовано в ФСК и с СО.

Добавлено: 2020-05-07 22:29:31

Lekarь писал(а):
2020-05-07 10:00:07

К отключению выключателя это может не иметь никакого отношения.

Ну да ни кого отношения, так как после отключения КЗ ток остаётся!!! И вооще не понятно, какого Пирогова их отключают???
Вы не внимательно читаете, сброс тока это дополнительное условие, что бы было Вам понятно:
по аналогии с современным УРОВ по БК-И-току.

Если Вы так смело утверждаете что сброс не может характеризовать отключение линии, то будет справедливым также утверждение, что поведение сигналов в цепи блок контактов выключателя тоже не имеет ни какого отношения к коммутации самого выключателя! Мало ли какие помехи могут быть в связях...

Добавлено: 2020-05-07 22:32:24

n00buK писал(а):
2020-05-07 10:07:27

А если учесть, что ложный сигнал ФОЛ 500 кВ - это уже скорее всего пуск АДВ, а не переход на другую строчку таблицы дозировки, то ставки возрастают кратно.

Не понял тут Вы за или против?

11

Re: Автоматика ФОЛ

ПАУтина писал(а):
2020-05-07 13:32:24

 

Ну да ни кого отношения, так как после отключения КЗ ток остаётся!!! И вооще не понятно, какого Пирогова их отключают???
Вы не внимательно читаете, сброс тока это дополнительное условие, что бы было Вам понятно:
по аналогии с современным УРОВ по БК-И-току.

Если Вы так смело утверждаете что сброс не может характеризовать отключение линии, то будет справедливым также утверждение, что поведение сигналов в цепи блок контактов выключателя тоже не имеет ни какого отношения к коммутации самого выключателя! Мало ли какие помехи могут быть в связях...

отключение тока КЗ и прекращение тока КЗ это две разные вещи.  Грозотрос иногда падает на линиях 220, когда основные защиты выведены, она может не успеть отключиться или воздушный змей также две фазы замкнул. Да, было КЗ, но выключатель тормознул, а ток КЗ самоустранился или отключился не своей линией, а отрытым плечом защиты, линия, которая за сотню км находится.

А начиная поменять понятия, вы провоцируете установку защит и устройств, которые потом либо будут неправильно работать либо вообще не будут работать.
Все что вы говорите это аналогично утверждению, что газовая защита трансфомраора работает от тока КЗ, а она работает от потока масла.

12 (2020-05-07 15:53:05 отредактировано n00buK)

Re: Автоматика ФОЛ

ПАУтина писал(а):
2020-05-07 13:32:24

Поясните, причём здесь емкостной ток, как говорится: "нехилый", какая на фиг разница характер тока? главное, важно что он есть или его нет, а на отключающемся конце линии он сбрасывается всегда одинаково, причём есть там ШР или нет, а уж от типа выключателя вообще не зависит.

Характер тока, действительно, не при чем. По моему мнению, сложность возникает при расчете уставки по току, при котором считать, что линия отключена. Для длинных линий сверхвысокого напряжения при одностороннем отключении емкостный ток может достигать сотен ампер. Получается, автоматика видит ток 100 А. Это линия отключена? Или холостой ход? Или малонагруженный режим с учетом компенсации? Мне, как проектировщику, сразу "в лоб" решение этого вопроса не видно.
Ну и отдельно режим отключения линии при КЗ: необходимо учитывать время затухания апериодической составляющей и учет намагничивания. Так что в некоторых случая автоматика по сбросу тока будет медленнее.

ПАУтина писал(а):
2020-05-07 13:32:24

Вы что ж думаете, так типа долбанула мысль разработчику и на ваял алгоритм - всяку хре нь... всё испытывалось вдоль и поперёк как на белых так и на черных сигналах и согласовано в ФСК и с СО.

Я так не думаю. Я утверждаю, что данный алгоритм не абсолютная панацея, лишенная недостатков. Один из недостатков, как мне кажется, я указал.

ПАУтина писал(а):
2020-05-07 13:32:24

Не понял тут Вы за или против?

Если Вы хотите знать мое мнение по поводу данных устройств - больше скептическое, т.к. за свой небольшой опыт дела с ними не имел, хотя делал объекты в большинстве энергосистем страны (за исключением, наверное, ДВ). Но вполне допускаю, что данное устройство имеет ряд преимуществ перед классическим ФОЛом.

13

Re: Автоматика ФОЛ

n00buK писал(а):
2020-05-07 15:52:03

Это линия отключена? Или холостой ход? Или малонагруженный режим с учетом компенсации? Мне, как проектировщику, сразу "в лоб" решение этого вопроса не видно.
Ну и отдельно режим отключения линии при КЗ: необходимо учитывать время затухания апериодической составляющей и учет намагничивания. Так что в некоторых случая автоматика по сбросу тока будет медленнее.

Такое впечатления, что у Вас ещё и мало опыта анализа осциллограмм.
В том и дело, что по изменению плавному спаданию или сбросу тока или напряжения всегда можно судить отключился конец линии или нет, но ещё и какой: свой или противоположный, если знаешь с какой стороны наблюдаешь.
С какой целью в ФОЛ нужно учитывать время затухания при отключении линии???

Что этот алгоритм является идеальным, я ни где и ни чего не говорил, он так же имеет свои (уж я то точно знаю их, но так же знаю и достоинства),  как собственно и любой другой. Почитайте начало дискуссии - просто упоминается ФОЛ на сброске тока, я и отписал что именно такой имеется. Ну, Ё моё! важен же сам принцип: идее выявлять отключение сетевого элемента по сбросу тока или мощности уже более 75...80 лет, ладно со мной спор, но выходит все остальные предшествующие тоже олух царя небесного!!! Эти устройства были и будут!!! В чём отличие, что тупо (в смысле как есть, а не бездумно) реализовано на МП технике.
А Вы почему-то влезли в спор, приводя несвязные аргументы, пришедшие первыми на ум и огульно считаете, что он хуже чем который в СТО, но следуя вашим рассуждениям и идеологии я также демагогически могу разнести в пух и прах вообще любой алгоритм ПА (точнее их МП реализации, принципы не причём) и опровергнуть Вы это не сможете, так как сами признаёте, что не имеете опыта в их настройке. Например, Вы составляли и конфигурировали алгоритмы ФОЛ, ФСМ, АРЗКЗ или АЛАР от Прософта? Там есть много чего, но дело не в их дедаловской сложности, а в том, что они официально согласованы и находятся в эксплуатации, по той простой причине, что субъективные понимания принципов построения ПА проверяльщиков из разных структур СО удовлетворены, причём в каждом регионе РФ свои.

Добавлено: 2020-05-08 11:38:01

Lekarь писал(а):
2020-05-07 13:44:54

отключение тока КЗ и прекращение тока КЗ это две разные вещи.

Вам можно мне нельзя, однако
поясните эти термины как Вы их понимаете, особенно "прекращение" его физический смысл, вот возьмусь за совершенствование алгоритма, что бы он различал отключение КЗ от прекращение КЗ, а первому кому будет не понятно - это именно Вам.
Вы это уж так любите, по рассуждать на абстрактных примерах, тогда так,
когда испытывали АЛАР на ЭДМ в НИИПТ, то один из специалистов заявил: "да  я могу создать такой режим, такой асинхронный ход, что любой АЛАР откажет или не правильно сработает, и не кто не заметит подвоха" и как выяснилось позже, он так и делал... ну у них, то цель была и она была понятна всем, а у Вас какая?

14 (2020-05-08 10:01:35 отредактировано n00buK)

Re: Автоматика ФОЛ

Уважаемый, коллега, ПАУтина, прошу сменить тон, продолжать дискуссию в таком тоне не вижу смысла.
Для продолжения конструктивного диалога вместо киданий фекалиями и обвинений в низком уровне квалификации (что, в принципе, не далеко от правды) могли бы на пальцах разъяснить действие устройства. Чтобы как раз повысить уровень квалификации, т.к. я, например, с такими устройствами не сталкивался.
По тем крупицам информации, что проскакивали в Ваших сообщениях, у меня в голове сложилось мнение, что есть некое устройство, которое по характеру переходного процесса определеляет отключение (а включение?) линии, причем как со своего конца, так и с противоположного. Причем как в нормальном режиме, так и отключение при КЗ, так и в циклах АПВ и прочее. Плюс необходимость учета насыщения при КЗ, т.к. насыщение влияет на кривую тока.
На основе этого у меня в голове сложилось, что устройство должно быть сложнейшим...
Поэтому, если Вам не сложно, расскажите (хотя бы на пальцах) как оно работает.
PS. Да и вот пример. Есть три ПС: ПС А ------------ ПС Б ----------- ПС В. Устройство сможет отличить по сбросу тока отключение линии ПС А - ПС Б от отключения ПС Б - ПС В (при учете, что на ПС Б есть небольшая нагрузка)?

15

Re: Автоматика ФОЛ

ПАУтина писал(а):
2020-05-08 02:38:01


поясните эти термины как Вы их понимаете, особенно "прекращение" его физический смысл, вот возьмусь за совершенствование алгоритма, что бы он различал отключение КЗ от прекращение КЗ, а первому кому будет не понятно - это именно Вам.

Дело не в том, как я понимаю эти термины,. Дело в том, как НТД требует применения понятия ФОЛ.
В связи с этим стоит обратить внимание, что "отключение тока КЗ" в сегодняшней смысловой интерпретации означает - "прерывание тока КЗ". Как правило это выполняется коммутационными аппаратами или дискретно.
А вот "прекращение тока КЗ" это более широкое понятие, оно может в себя включать понятие "отключение тока КЗ", но может иметь  не дискретный характер, а непрерывный - функциональный или режимный  - "снижение тока КЗ". Снижение может быть как до нуля, так и до некоторых значений, не являющихся током КЗ.
И так бы хрен бы с этой всей лексикой, если бы несколько НО.
Вот одно из этих "НО", указано с действиями оперативного тока выключателей, которые обязательные для недопущения технологических нарушений.  НО это заключается в том, что фиксация отключенного положения выключателя должна выполняться до снятия оперативного тока с выключателя.
Если мы принимаем режимную функцию - "прекращение", по снижению тока КЗ, то требования НТД по фиксации отключенного положения становятся мягко сказать мутными для схем где несколько выключателей на цепь. И принесет ли это вред или пользу непонятно.

16

Re: Автоматика ФОЛ

Lekarь писал(а):
2020-05-08 13:35:05

Дело в том, как НТД требует применения понятия ФОЛ.
В связи с этим стоит обратить внимание, что "отключение тока КЗ" в сегодняшней смысловой интерпретации означает - "прерывание тока КЗ". Как правило это выполняется коммутационными аппаратами или дискретно.
А вот "прекращение тока КЗ" это более широкое понятие, оно может в себя включать понятие "отключение тока КЗ", но может иметь  не дискретный характер, а непрерывный - функциональный или режимный  - "снижение тока КЗ". Снижение может быть как до нуля, так и до некоторых значений, не являющихся током КЗ.

А можно уточнить в каких НТД отражено понятие "прекращение тока КЗ"?
И что вы подразумеваете под непрерывным "снижением тока КЗ"? Приведите, пожалуйста, пример.

17

Re: Автоматика ФОЛ

Fiksius писал(а):
2020-05-08 14:51:14

А можно уточнить в каких НТД отражено понятие "прекращение тока КЗ"?
.

Не могу сказать. Просто не анализировал НТД. В данном случае высказал свое мнение ПАУТИНе

Добавлено: 2020-05-08 17:23:47

Fiksius писал(а):
2020-05-08 14:51:14

И что вы подразумеваете под непрерывным "снижением тока КЗ"? Приведите, пожалуйста, пример.

Например, для выключателя на смежной линии, за границами которой произошло КЗ. Для него при КЗ на смежной линии будет бросок тока в виде КЗ, отключение его своим выключателем, а для смежного будет снижение тока. Или как пример для АТ, питающего шины, от которых отходят несколько линий и на одной из них произошло КЗ. КЗ отключится своим линейным выключателем, а для АТ будет снижение тока.

18

Re: Автоматика ФОЛ

Lekarь, угу, ясно, спасибо за разъяснения. Решил уточнить, чтобы точно понимать что вы имеете в виду.

Выше было сказано, что:

ПАУтина писал(а):
2020-05-07 13:32:24

Вы не внимательно читаете, сброс тока это дополнительное условие, что бы было Вам понятно:
по аналогии с современным УРОВ по БК-И-току.

Исходя из этого ложных срабатываний ФОЛ при отключении смежной линии быть не должно.

Но хотелось бы посмотреть на этот алгоритм ФОЛ.
На сайте Прософта "дальневосточные алгоритмы" даже выделены в отдельную ветку алгоритмов ПА. В них, думаю, как раз такой ФОЛ отражен. Ни у кого нету в наличии этих алгоритмов посмотреть?

Post's attachments

960.PNG 229.51 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

19 (2020-05-08 17:55:47 отредактировано Lekarь)

Re: Автоматика ФОЛ

Fiksius писал(а):
2020-05-08 17:28:59

Вы не внимательно читаете, сброс тока это дополнительное условие, что бы было Вам понятно:
по аналогии с современным УРОВ по БК-И-току.
Исходя из этого ложных срабатываний ФОЛ при отключении смежной линии быть не должно.

Еще как внимательно, включая последствия этой галиматьи очень хорошо представляю.
Во-первых, что такое за автоматика ФОЛ, к какой классификации она относится? Вот про УРОВ, все ясно - это одна из составляющих устройств РЗА. А что такое ФОЛ?
Если мы хотим взять параметр дополняющий ФОЛ, то так и надо писать, что ФОЛ И контроль тока где-то. 
А запихивая в ФОЛ "сброс тока", мы тем самым направляем техническую составляющую не на обеспечение надежности фиксации сигнала отключения и его передачи, а начинаем разрабатывать какую-то новую абрукадабру, возлагая на нее ненадежность работы фиксации и передачи сигналов.
А когда на объектах с этой непонятной штуковиной начнут глючить и аппаратура и оперативный персонал, мы как бы не причем, ведь на бумаге то все было замечательно, значит это не мы виноваты.

20

Re: Автоматика ФОЛ

Fiksius писал(а):
2020-05-08 17:28:59

Но хотелось бы посмотреть на этот алгоритм ФОЛ.

Присоединяюсь.