1 (2020-05-13 22:09:58 отредактировано Petite)

Тема: панель АПВ-503

Может кто-то поможет с наладкой реле 2-РТ 5 (тип РП-7) панели АПВ-503 в части измерения времени срабатывания и возврата.? Заранее спс.

Добавлено: 2020-05-15 11:16:45

Ок. Может кто-то скажет используется ли блокировка трехфазного отключения по 3Іо и 3Uо в панели АПВ-503 (установлена ли перемычка 13-15-17 комплекта 2 панели АПВ-503).

2 (2020-05-15 13:07:25 отредактировано Bogatikov)

Re: панель АПВ-503

Безусловно используется. Чем ещё разрывать цепь трёхфазного отключения при КЗ на землю? АПВ-503 в предаварийном режиме принудительно переведена на отключение трёх фаз. Чем рвать, 3Іо или 3Uо - выбирается расчётом и задаётся в уставках.

Post's attachments

Inst_prov_APV_503.djvu 6.68 Мб, 19 скачиваний с 2020-05-15 

АПВ-503_Реле _I_U.pdf 1.62 Мб, 24 скачиваний с 2020-05-15 

Панель защитная типа АПВ-503УХЛ4, АПВ-503 О4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.djvu 1.62 Мб, 20 скачиваний с 2020-05-15 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

3 (2020-05-15 14:08:23 отредактировано Petite)

Re: панель АПВ-503

Спасибо за инфу, но не всегда оно используется (видел схемы с перемычкой), а так уставка 400А, 14В. А инстукция проверки Свердловск 1975? (просто щас не могу открыть).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: панель АПВ-503

Petite писал(а):
2020-05-15 14:06:33

но не всегда оно используется (видел схемы с перемычкой).

А смысл?

Petite писал(а):
2020-05-15 14:06:33

А инстукция проверки Свердловск 1975? (просто щас не могу открыть).

Да.