1

Тема: Конфигурирование входов ТЭПМ-2501 Релематика. Внешнее отключение

Доброго времени суток!

Кто имел опыт работы с ТЭМП 2501-5 "Релематика", прошу подсказать:

Как запрограммировать несколько входов этого терминала на разные сигналы "Внешнее отключение"?
Каждый из входов должен срабатывать только по своему сигналу и выводиться на отдельные светодиоды.

Например, для входа 2.1 зададим уставку: SGC 7/3=1.
На этот вход я планирую завести отключение от защит трансформатора.
Из логической схемы дискретных входов  (рис.1.4.20 из РЭ, стр.45) это означает, что для Входа 2.1 мы задали сигнал "Внешнее отключение" (с запретом АПВ и т.д.).
Также зададим уставку: SGS 17/1.
Из схемы светодиодной сигнализации устройства  (рис.1.4.22 из РЭ, стр.50) это означает, что для Светодиода "Сигнал 1" мы задали вывод сигнала "Внешнее отключение".


В тоже время на вход 2.2 планирую завести отключение от технологических защит оборудования (по требованию Заказчика).
Какие тут уставки задать? Что он независимо от входа 2.1 работал и потом на свой отдельный светодиод выводился (сигнал 2).
SGC 7/4=1 и SGS 17/2?

Полная логика работу терминала на стр.80.

Руководство на терминал:
https://relematika.ru/upload/iblock/a64 … 20v07E.pdf

2

Re: Конфигурирование входов ТЭПМ-2501 Релематика. Внешнее отключение

Отключение от защит заводите на разные входа, в матрице входов для них выбирайте "Внешнее отключение".
Каждый вход  заводите на отдельный светодиод и соответственно подписывайте их.
Или обратитесь на завод у них круглосуточная тех. поддержка.

3

Re: Конфигурирование входов ТЭПМ-2501 Релематика. Внешнее отключение

etl-rza писал(а):
2020-05-19 10:20:36

Отключение от защит заводите на разные входа, в матрице входов для них выбирайте "Внешнее отключение".
Каждый вход  заводите на отдельный светодиод и соответственно подписывайте их.
Или обратитесь на завод у них круглосуточная тех. поддержка.


Уточнил. Тут так не получится.
Все светодиоды, на которые выведено "Внешнее отключение" (хоть они и на разных входах) разом сработают.

Как вариант:
- реле указательные ставить на каждый сигнал перед входом/входами (если место позволяет);
- заводить сигналы на разные входы, которым присвоить "Внешнее отключение", а при срабатывании во встроенный регистратор заходить и смотреть по какому именно входу срабатывание произошло (чуть дольше, но без лишних реле);

Вариант объединения внешних сигналов на отключение, с нахождением откуда именно он пришел тоже возможен, но в данном случае не практичен, т.к. на промышленном предприятии объект, долго искать.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Конфигурирование входов ТЭПМ-2501 Релематика. Внешнее отключение

Вологжанин писал(а):
2020-05-19 02:17:58

ак запрограммировать несколько входов этого терминала на разные сигналы "Внешнее отключение"?
Каждый из входов должен срабатывать только по своему сигналу и выводиться на отдельные светодиоды.

А ЗДЗ используется? Если нет то возьмите сигнал №54"Датчик ДГЗ" -№57"ДГЗ откл."-они с Внешним отключением действуют одинаково. А светодиоды обзовите как надо.