Тема: Параметры трехобмоточного трансформатора (100/50/50 %)
Здравствуйте. Возникли сложности с определением параметров схемы замещения трехобмоточного трансформатора с соотношением мощностей обмоток 100/50/50%. Номинальная мощность обмотки ВН составляет 16 МВА, обмоток СН и НН - 8 МВА. В паспортных данных даны напряжения короткого замыкания ВН-СН (9,36%), ВН-НН (9,69%), СН-НН (18,24%) и потери короткого замыкания ВН-СН, отнесенные к мощности 8 МВА. Как определить полные и активные сопротивления обмоток ВН, СН и НН? Склоняюсь к тому, что нужно каждое значение напряжения короткого замыкания разделить на 8/16, значение потерь короткого замыкания разделить на (8/16)^2, а затем воспользоваться известными формулами. Также непонятно, на какую мощность нужно делить в каждом из выражений для расчета сопротивлений. Заранее благодарю за ответы.