1

Тема: Параметры трехобмоточного трансформатора (100/50/50 %)

Здравствуйте. Возникли сложности с определением параметров схемы замещения трехобмоточного трансформатора с соотношением мощностей обмоток 100/50/50%. Номинальная мощность обмотки ВН составляет 16 МВА, обмоток СН и НН - 8 МВА. В паспортных данных даны напряжения короткого замыкания ВН-СН (9,36%), ВН-НН (9,69%), СН-НН (18,24%) и потери короткого замыкания ВН-СН, отнесенные к мощности 8 МВА. Как определить полные и активные сопротивления обмоток ВН, СН и НН? Склоняюсь к тому, что нужно каждое значение напряжения короткого замыкания разделить на 8/16, значение потерь короткого замыкания разделить на (8/16)^2, а затем воспользоваться известными формулами. Также непонятно, на какую мощность нужно делить в каждом из выражений для расчета сопротивлений. Заранее благодарю за ответы.

2

Re: Параметры трехобмоточного трансформатора (100/50/50 %)

alexey2147 писал(а):
2020-05-19 10:54:34

В паспортных данных даны напряжения короткого замыкания ВН-СН (9,36%), ВН-НН (9,69%), СН-НН (18,24%) и потери короткого замыкания ВН-СН, отнесенные к мощности 8 МВА.

Если у вас все мощности отнесены к 8 МВА, то надо просто использовать 8 МВА вместо 16. Но там точно 8 МВА вместо 16?
Потому что я беру какой-то типовой ТДТН-16000/110/35/10
ukВН=10.5% (у вас 9.69%)
ukВС=17.5%  (у вас 9.36%)
ukСН=6.5%    (у вас 18.24%)


И что-то похоже, что только ВС и СН отнесены к 8 МВА, а ВН - к 16МВА. Могу ошибаться...

3 (2020-05-19 11:56:04 отредактировано Михаил2015)

Re: Параметры трехобмоточного трансформатора (100/50/50 %)

alexey2147 писал(а):
2020-05-19 10:54:34

Возникли сложности с определением параметров схемы замещения трехобмоточного трансформатора с соотношением мощностей обмоток 100/50/50%. Номинальная мощность обмотки ВН составляет 16 МВА, обмоток СН и НН - 8 МВА. В паспортных данных даны напряжения короткого замыкания ВН-СН (9,36%), ВН-НН (9,69%), СН-НН (18,24%)

Похоже на двухобмоточный трансформатор с расщепленной обмоткой стороны НН. Тип трансформатора не ТРДН?

4

Re: Параметры трехобмоточного трансформатора (100/50/50 %)

Михаил2015 писал(а):
2020-05-19 11:55:29

Тип трансформатора не ТРДН?

Кстати да, очень похоже...

5 (2020-05-19 12:26:12 отредактировано alexey2147)

Re: Параметры трехобмоточного трансформатора (100/50/50 %)

Действительно, параметры похожи на параметры трансформатора с расщепленной обмоткой НН, но этот трансформатор типа ТДТН-16000/110-У1 с напряжениями 115/38,5/11 кВ, номинальная мощность обмотки ВН 16 МВА, указано, что все uк отнесены к 8 МВА. Данные взяты с таблички трансформатора.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Параметры трехобмоточного трансформатора (100/50/50 %)

Аналогичная загадка.
Это серия трехобмоточные трансформаторы с Тольятти, у них за счёт конструктива, мощности по обмоткам могут распределяться в процентном соотношении 33%/50%/67% и напряжения КЗ ВН-СН приведено к мощности обмотки СН, а  ВН-НН приведено к мощности обмотки НН.