Тема: расчет уставки ОЗЗ реактированой линий 6-10 кВ

Добрый день, имеется реактированная линия 10 кВ связи между двумя ПС1 и ПС2 на каждой из которых имеется источник питания и много РП. Уставки ОЗЗ на Линии связи1 выбраны ненаправленными и не согласованны по времени с уставками ОЗЗ на РП которые действуют на отключение.
    Вопрос - запирает ли реактор на реактированной линии емкостные токи потребителей ПС2 при однофазном замыкании на землю за спиной реактированной линии на шинах ПС1?
Если запирает тогда понятно что делать ОЗЗ направленными смысла не имеет так как реагировать они будут только на ОЗЗ от шин ПС до реактора, а за спиной не будут. Сейчас уставки на ЛС-1 выбраны с выдержкой времени 0 сек и не согласованны с защитами на РП.

Речь идет о сети с изолированной нейтралью.



               РП1---                                                                                   -----РП4
   генератор1----- ПС1 ------ЛС-1----@реактор@-----ЛС-1-----------ПС2---генератор2
               РП2---                                                                                   ----РП5

2

Re: расчет уставки ОЗЗ реактированой линий 6-10 кВ

Visual3000 писал(а):
2020-06-23 21:24:38

Добрый день, имеется реактированная линия 10 кВ связи между двумя ПС1 и ПС2 на каждой из которых имеется источник питания и много РП. Уставки ОЗЗ на Линии связи1 выбраны ненаправленными и не согласованны по времени с уставками ОЗЗ на РП которые действуют на отключение.
    Вопрос - запирает ли реактор на реактированной линии емкостные токи потребителей ПС2 при однофазном замыкании на землю за спиной реактированной линии на шинах ПС1?
Если запирает тогда понятно что делать ОЗЗ направленными смысла не имеет так как реагировать они будут только на ОЗЗ от шин ПС до реактора, а за спиной не будут. Сейчас уставки на ЛС-1 выбраны с выдержкой времени 0 сек и не согласованны с защитами на РП.

Речь идет о сети с изолированной нейтралью.



               РП1---                                                                                   -----РП4
   генератор1----- ПС1 ------ЛС-1----@реактор@-----ЛС-1-----------ПС2---генератор2
               РП2---                                                                                   ----РП5

А что опыт ОЗЗ ? Никакой расчет не даст вам точного ответа, в отличии от опыта КЗ

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3 (2020-06-24 11:30:59 отредактировано retriever)

Re: расчет уставки ОЗЗ реактированой линий 6-10 кВ

Visual3000 писал(а):
2020-06-23 21:24:38

    Вопрос - запирает ли реактор на реактированной линии емкостные токи потребителей ПС2 при однофазном замыкании на землю за спиной реактированной линии на шинах ПС1?

нет, не запирает. Посчитайте емкостное сопротивление в П-образной схеме замещения линии (именно сопротивление, в Омах, а не проводимость), и сравните с сопротивлением реактора. Навскидку емкостные сопротивления линии - это килоомы, а реактор этот - доли Ома.